TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : mer. 28 janv. 2009 17:46
par yam
Bonjour

Peut t'on avoir un regime de neutre TN avec un tarif jaune .

Merci @+ yam

Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : mer. 28 janv. 2009 17:56
par GAS
Salut Yam,
je ne pense pas car ce tarif est généralement dédié pour de l'énergie livrée en BT jusqu'à concurrence de 250 Kva.

Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : mer. 28 janv. 2009 18:03
par inspecteur
bonjour
faisable oui si vous passer par un onduleur par exemple et dans se cas vous pouvez changer de régime de neutre pour tous se qu'il y a après celui ci et de même avec un transfo

mais directement après le disjoncteur générale edf tarif jaune non

Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : sam. 31 janv. 2009 11:11
par yam
ok

C'est bien ce que je pensé .

Merci a tous @+ yam

Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : sam. 31 janv. 2009 21:15
par Etincelle
Bonsoir,

Les tarifs jaune et bleus sont tous deux issus du réseau BT, voire d'un transformateur HTA/BTA, pour parler clair le neutre est relié à la terre qui est différent de la terre des masses, trés important dans certaines situations à risques .

Bonne soirée à tous

Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : dim. 1 févr. 2009 00:57
par pinss67
bonjour;

Pour répondre je m'appuie sur le texte de la norme NFC 15-100 (02)

partie 4-41

Le conducteur neutre du réseau public n'étant pas conçu pour assurer une fonction de protection, cette alimentation doit être réalisée en schéma TN-S


Mais il faut respecter quelques règles d'installation importantes que je ne vais pas détaillées....
(à moins que ça soit demandé)

Cordialement

Re: TARIF JAUNE ET REGIME DE NEUTRE TN

Posté : dim. 1 févr. 2009 07:34
par Etincelle
Bonjour,

Merçi pou l'info

Bonne journée