Bonjour à tous,


J'ai vu plusieurs fois des installations où les BP sont placés sur le neutre de la bobine du télérupteur. Intuitivement j'aurais plutôt tendance à les mettre sur la phase, même si le résultat est identique.

Il y a une bonne raison à cela, ou est-ce juste un hasard ?


Merci d'avance pour vos réponse !
Arnaud.

Re: Petite question télérupteur

Posté : jeu. 22 avr. 2021 23:07
par Carminas
Bonsoir

Autrefois le montage 3 fils avec le neutre au poussoir était le plus fréquent.
Cela permettait de faire circuler un fil de moins, le neutre du poussoir étant commun avec le neutre du point d'éclairage.

De nos jours on fait plutôt un montage 4 fils avec phase au poussoir.
Avec les gaines actuelles, on n'est pas à un fil près.
Et cela permet en plus d'avoir des télérupteurs plus sophistiqués (silencieux, temporisés...)