Bonjour messieurs,
La liaison de chaque candélabre d'eclairage public doit être assurée par une dérivation prise sur le conducteur de protection en cuivre nu 29mm² de manière indémontable avec un conducteur en C, en cuivre électrolytique.
Est ce qu'on peut utiliser une griffe de dérivation au lieu du cosse en C selon norme ?
Cordialement
Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Re: Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour,
Je dirais non car de part sa conception une griffe est démontable
Je dirais non car de part sa conception une griffe est démontable
Re: Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour,
Merci pour la reponse
toutefois je trouve cette description pour les griffes :
Les raccords à griffes permettent de raccorder des conducteurs entre eux ou peuvent être également utilisés pour fixer une cablette de terre ou une tresse de masse sur un chemin de câble en fil.
Capacité des conducteurs 16 à 95mm²
Matière laiton étamé
Poids 0,0975 Kg/pièce
2 vis électrozinguées M6X35mm
Conditionnement boîte de 25 pièces
voir lien ci-dessous :
https://www.gbm-france.com/boutique/con ... C2%B2-vis/
Donc on peut les utilisées?
Cordialement
Merci pour la reponse
toutefois je trouve cette description pour les griffes :
Les raccords à griffes permettent de raccorder des conducteurs entre eux ou peuvent être également utilisés pour fixer une cablette de terre ou une tresse de masse sur un chemin de câble en fil.
Capacité des conducteurs 16 à 95mm²
Matière laiton étamé
Poids 0,0975 Kg/pièce
2 vis électrozinguées M6X35mm
Conditionnement boîte de 25 pièces
voir lien ci-dessous :
https://www.gbm-france.com/boutique/con ... C2%B2-vis/
Donc on peut les utilisées?
Cordialement
Re: Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour,
non car c'est démontable
un C de par sa conception n'est pas démontable car vous etes sur du sertisage
non car c'est démontable
un C de par sa conception n'est pas démontable car vous etes sur du sertisage
Re: Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour,
Vu que le conducteur nu en cuivre est enterré, je crois qu'il n y a pas de risque de démontage des écrous de fixation pour les griffes ou cosses à serage mecanique.
j'aimerais bien comprendre pourquoi la norme exige que la dérivation soit indemontable alors que tous les elements sont enterrés et terassés ?
Merci
Vu que le conducteur nu en cuivre est enterré, je crois qu'il n y a pas de risque de démontage des écrous de fixation pour les griffes ou cosses à serage mecanique.
j'aimerais bien comprendre pourquoi la norme exige que la dérivation soit indemontable alors que tous les elements sont enterrés et terassés ?
Merci
Re: Mise à la terre des candélabres d'éclairage public
Bonjour,
Pour éviter les effets électrodynamiques qui peuvent provoquer des vibrations et donc le desserrage de la griffe
Avec le sertissage le serrage est optimal alors qu'avec une griffe il peut avoir été mal serrer dès le départ.
En plus je dirais que lors du remblai avec une griffe le câble peux glisser pendant la phase compactage surtout que c'est dans du sable
et puis cela beau être enterré on peut etre amené à terrasser pour x raisons un jour ou l'autre
Pour éviter les effets électrodynamiques qui peuvent provoquer des vibrations et donc le desserrage de la griffe
Avec le sertissage le serrage est optimal alors qu'avec une griffe il peut avoir été mal serrer dès le départ.
En plus je dirais que lors du remblai avec une griffe le câble peux glisser pendant la phase compactage surtout que c'est dans du sable