Bonjour,
Je cherche des infos sur deux symboles qui apparaissent sur des Ddr (disjoncteur différentiel et/ou agcp)
Le premier ressemble a un aileron de requin, le second à un T à l'enver.
La seule infos que j ai trouver concerne l aileron de requin qui correspondrait à une onde pulsée de 90°/135°.
Si quelqu'un pouvait m en dire plus sur ses symboles et leurs utilités.
Le but de cette question est simplement de compléter mes connaissances générals en électricité.
Merci d avance ;)
Marquages disjoncteur différentiel 30ma/500ma
Re: Marquages disjoncteur différentiel 30ma/500ma
Bonjour
l'aileron de requin :
""""""Les DDR déclenchent parfois pour des raisons autres que la présence
d’un défaut d’isolement. Les causes sont variées : orages, manoeuvre
des appareils haute tension, courants de court-circuit, démarrages
des moteurs, allumages de tubes fluorescents, fermetures sur charges
capacitives, champs électromagnétiques, décharges électrostatiques.
Les DDR présentant une immunité suffisante
contre ces perturbations sont repérés par le
symbole (aileron de requin)."""""""
le T inversé veut dire que l'appareil doit être utilisé exclusivement en position verticale
l'aileron de requin :
""""""Les DDR déclenchent parfois pour des raisons autres que la présence
d’un défaut d’isolement. Les causes sont variées : orages, manoeuvre
des appareils haute tension, courants de court-circuit, démarrages
des moteurs, allumages de tubes fluorescents, fermetures sur charges
capacitives, champs électromagnétiques, décharges électrostatiques.
Les DDR présentant une immunité suffisante
contre ces perturbations sont repérés par le
symbole (aileron de requin)."""""""
le T inversé veut dire que l'appareil doit être utilisé exclusivement en position verticale
-
- Expert
- Messages : 1171
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Marquages disjoncteur différentiel 30ma/500ma
bonjour à tous,
pour compléter le propos de poiluu, voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KBCp1ePUKMB
cordialement
pour compléter le propos de poiluu, voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/KBCp1ePUKMB
cordialement
Re: Marquages disjoncteur différentiel 30ma/500ma
Depuis le temps que je cherchais une réponse à cette question, un grand merci à vous deux pour vos explications rapides et compréhensibles , bonne soirée à vous.