Demmande de schema commandes

Posté : mar. 2 févr. 2021 13:24
par Gatsso
Bonjour a tous, je souhaiterais rendre cette commande en va et vient que je mettais dans un coffret a l étage.
https://www.casimages.com/i/210202122501490461.jpg.html
j ai pris exactement les mêmes boutons

donc:
AP2 /MP2 marche arrêt
AP3/ MP3 marche arrêt
Si vous pouvez me rendre un schéma ou croquis car je ne suis pas sur de moi.
Merci a tous.

Re: Demmande de schema commandes

Posté : mar. 2 févr. 2021 17:01
par Baboune73
Bonjour,

Si je comprend bien votre demande, vous souhaitez doubler vos commandes.
Il suffit de mettre les boutons arrêts en série avec les boutons existants et les boutons marches en parallèle avec les boutons existants.

A+

Re: Demmande de schema commandes

Posté : jeu. 11 févr. 2021 12:37
par Gatsso
Bonjour Baboune merci beaucoup c est exactement ce que je voulais et vous avez répondu parfaitement.
Je vous souhaite le meilleur pour vous ;-)

Re: Demmande de schema commandes

Posté : jeu. 11 févr. 2021 14:55
par Baboune73
De rien ;-)