raccordement 16mm2

Posté : jeu. 10 déc. 2020 21:33
par seiyar
Bonjour,
ma question est simple, j'ai installé mon tableau divisionnaire à 19 mètre de mon tableau principal avec du 16mm2, j'ai reussi l'installation du fil 16 mm2 sur le tableau divisionnaire même si cela est un peu compliqué.

cependant le 16 mm2 ne rentre pas sur le dijoncteur (barette en haut) legrand automatique de mon tableau principal.


Pouvez-vous m'expliquer en détail ce qu'il faut faire, il faut sertir le fil, ou créer un embout de repiquage? Je suis un peu perdu merci de votre aide.

Re: raccordement 16mm2

Posté : mar. 15 déc. 2020 14:45
par Candela
Bonjour,
Il faut utiliser une borne de raccordement proposée par le fournisseur de l'appareillage:
Exemple chez Legrand un modèle qui peut se révéler un peu trop encombrant vu sa capacité.
Cet accessoire existe chez Schneider, Hager, ABB...à vous de voir celui qui conviendra.

Cordialement