Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
Posté : mer. 9 déc. 2020 21:38
par david701
Bonjour petite question : est-il interdit d'utilisé du fil souple 16mm² unifilaire pour réaliser la liaison entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et le tableau de répartition principal ? EEn domestique et En ERP (bureau assurance par exemple) cordialement
Re: Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
Posté : jeu. 10 déc. 2020 10:39
par Didier62
bonjour,
le fil souple n'est pas interdit ,que ce soit du domestique ou du tertiaire
cdlt
Re: Bbranchement disjoncteur branchement au tableau générale
Posté : ven. 15 janv. 2021 15:44
par Seb78
Bonjour,
La seule condition est d'installer des embout et de les sertir correctement.
Cordialement