disjonctage intempestif moteur

Posté : mar. 3 nov. 2020 19:54
par Stanislawski
Bonsoir à tous,

Je possède une machine de cordonnier alimentée en 220v, celle-ci comprend 3 moteurs : un pour les bandes à gauche, un pour les brosse de droite et un pour l’aspiration. Le tout est relié à une rampe d’allumage générale ainsi qu’à ce que je crois être des disjoncteurs.
Le machine :
Image

La rampe :
Image

Le branchement arrière de la rampe :
Image

Les moteurs sont reliés à des condensateurs (https://i.imgur.com/SJd7Mxd.jpg?1)
Image

Depuis quelques jours lorsque j’allume les bandes abrasives, celles-ci font disjoncter un petit boité blanc nommé “diruptor”. Le moteur en question se lance bien et tourne mais après quelques secondes il s’arrete.

Image


Le 1er disjoncteur est branché au moteur des bandes abrasives, le 2ème au moteur de l’aspiration et le 3ème aux brosses.

J’ai essayé de d’intervertir les connexion mais à chaque fois que je branche le moteur des bandes abrasives et que je l’allume, cela fait disjoncter le boitier blanc. Quand je lance l’aspiration ou la brosse, aucun problème.

Aucune modification n’a été faite sur la machine et elle fonctionnait parfaitement, je ne comprends pas comment du jour au lendemain cela a pu se produire. Je vous remercie d’avance pour vos futures pistes et n’hésitez pas avec les questions, j’y répondrais avec plaisir

Bonne soirée à tous :)

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : jeu. 5 nov. 2020 18:31
par Stanislawski
Bonsoir,

Après avoir échangé le condensateur du moteur défectueux avec un des autres moteurs qui fonctionnent, le disjoncteur saute toujours. D’autres pistes que je pourrais essayer ?

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : ven. 6 nov. 2020 08:54
par Baboune73
Bonjour,
Avez vous possibilité de faire des mesures au moins avec un "Metrix" ?
Le moteur fait -il un bruit anormal avant le déclenchement du diruptor ?
Une mesure d'intensité moteur serait un bon début.
Y a t-il une annotation sur ces diruptor ?

A+

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : ven. 6 nov. 2020 18:10
par Stanislawski
Merci pour votre retour,
Je possède une pince ampèremétrique mais l’affichage est défectueux, je vais essayer d’en trouver une rapidement.

Le diruptor possède une étiquette avec marquée« intensité 6A ». Je suppose donc que le moteur lui envoie plus que 6 ampères est le fait disjoncter. Quelle peut-être la source de cette surintensité ? Je reviens vers vous dès que j’aurais fait la mesure pour le moteur.

Bonne soirée et merci !

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : lun. 9 nov. 2020 17:36
par Stanislawski
Bonsoir,

Après une mesure à la pince ampermétrique lors de l’allumage du moteur, celle-ci m’affiche 14 ampères avant que le diruptor saute :-o

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : mar. 10 nov. 2020 09:49
par Baboune73
Voilà un début de réponse.
Avez vous essayer avec le moteur a vide ? Non connecté à la mécanique.
Après le démarrage la mesure est inférieure à 6A ?

Après il va falloir attendre les avis d'experts sur les moteurs avec des mesures sur les enroulements.

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : mar. 10 nov. 2020 12:06
par Stanislawski
J’ai fait l’essai en faisant tourner le moteur sans rien d’attacher à celui-ci.

J’ai effectué la mesure en allumant le général du banc, et ensuite en démarrant le moteur en question avec son propre interrupteur donc avant le démarrage du moteur : 0A pour s’envoler à 14A lorsque je l’actionne et disjoncter.

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : mar. 10 nov. 2020 12:34
par Baboune73
Il y toujours un pic au démarrage d'un moteur. Certe à vide celui-ci ne devrait pas être d'autant.

https://www.gt-outillage.com/tableau-de ... arrage.htm
Un exemple de ce que l'on peut trouver.

Avez vous essayer de le brancher en direct ? Fait-il sauter le disjoncteur dans le tableau ?

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : mar. 10 nov. 2020 17:45
par Stanislawski
En branchement direct, le moteur tourne autour de 20A avant de descendre en intensité sur la pince, le tableau ne bouge pas mais j’ai du arrêter car cela commençait à sentir le chaud [thinking]

Après essai des autres moteurs, j’ai bien moins de 6 ampères pour l’aspiration et même 4 ampères pour le moteurs des brosses

Re: disjonctage intempestif moteur

Posté : mar. 10 nov. 2020 18:35
par Stanislawski
Le moteur en question

Image