Bonjour à tous,
Je vais bientôt réaliser la note de calcul BT d'un projet type IGH et j'aimerai connaitre votre avis/retour d'expérience sur le sujet.
Quelle valeur devrais-je prendre en compte dans mon taux de distorsion harmonique si je n'ai aucune information de la part des autres corps d'état.
J'ai fais la simulation sur une canalisation principale (AGTB/TGBT) et je prends une section supplémentaire (chose qui n'a pas été prévue au chiffrage bien sur).
Le SLT de mon installation est le TNC jusqu'a Tableau Divisionnaire, j'aimerai bien le conserver dans la mesure du possible.
La normes applicable est la NF15-100 de 2016.
Merci d'avance de vos réponses.
Taux de pollution harmonique
Re: Taux de pollution harmonique
la norme dit :
(1) A défaut d’information des constructeurs, circuits d’éclairage alimentant des lampes à décharge dont les
tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc. DE 15% A 33%
(2) A défaut d’information des constructeurs, circuits dédiés à la bureautique, l’informatique, appareils
électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, salles de marché, magasins
spécialisés, etc. >A 33%
(1) A défaut d’information des constructeurs, circuits d’éclairage alimentant des lampes à décharge dont les
tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc. DE 15% A 33%
(2) A défaut d’information des constructeurs, circuits dédiés à la bureautique, l’informatique, appareils
électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, salles de marché, magasins
spécialisés, etc. >A 33%
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités

