Radiateurs /section/disjoncteur

Posté : ven. 16 oct. 2020 14:54
par silwa
Bonjour,

Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum.

J'ai refait mon tableau et une partie de mon installation électrique grâce aux conseils reçus sur le forum (viewtopic.php?f=15&t=11402).

Je dois remplacer des radiateurs électriques. Et j'ai un petit problème :
Aujourd’hui : Disjoncteur 20A - section 2.5² (sauf un radiateur avec une section 1.5²) - 2 radiateurs 1000W et 1 X 1500W
Demain : Disjoncteur 20A - section 2.5² (sauf un radiateur avec une section 1.5²) - 3 X 1500W

Est ce que je peux être dans la fourchette haute de la puissance maxi admissible càd 4500W.
Est ce que je m'expose à un danger avec un morceau en section 1.5², sachant que je ne peux pas le changer.

Merci pour votre aide.

Re: Radiateurs /section/disjoncteur

Posté : ven. 16 oct. 2020 19:16
par Carminas
Bonsoir

Aujourd'hui comme demain ce n'est pas conforme (il faudrait un disj 16A maxi vu qu'il y a du 1,5² sur le circuit)
Mais pas non plus dangereux si le radiateur ne fait que 1500W sur la section en 1,5²

Re: Radiateurs /section/disjoncteur

Posté : ven. 16 oct. 2020 19:23
par silwa
Merci
Pour le 1.5, ça part d'une boîte de dérivation sur environ 2m. Je vais essayer de déplacer le radiateur pour être en conformité sur ce point.
Et pour le fait d'être à 4500W ?
Slts

Re: Radiateurs /section/disjoncteur

Posté : ven. 16 oct. 2020 19:39
par RFco
hello


4500W sur un disjoncteur 20A aucun soucis


Ca me chagrine cette impossibilité de pouvoir remplacer cette partie en 1,5mm²

Quelle en est la raison?


@+

Re: Radiateurs /section/disjoncteur

Posté : ven. 16 oct. 2020 19:48
par silwa
4500W, bonne nouvelle je vais pouvoir monter la puissance des radiateurs un peu justes.

En fait, j'ai remplacé le tableau et au fur et à mesure de mes investigations ou rénovations, j'ai fait des découvertes que je m'efforce de corriger.

Sur un des circuit qui devrait être en 2.5², il y a un morceau en 1.5². Je ne peux pas le remplacer (combles aménagés) mais j'ai trouvé la boîte de dériv. d'où ça part. Je vais déplacer le radiateurs à côté et recâbler en 2.5².

Merci encore une fois pour votre aide.