Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : mer. 24 juin 2020 16:31
par Breton
Bonjour. Je viens de recevoir mon nouveau chauffe-eau biphase pour remplacer l'ancien triphasé. Sur le tableau j'ai la pompe à chaleur (3 phases + neutre) à gauche, et les phases du chauffe à droite (le câble neutre n'était pas raccordé). Pour le nouveau j'ai donc utilisé une phase, et j'ai raccordé le neutre à celui de la pompe

. J'ajoute que je n'ai pas de contacteur j/n car je l'utilise en manuel occasionnellement. Il y a t'il un gros hic ou ça peut le faire ? Cordialement.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 152037.jpg
Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : jeu. 25 juin 2020 20:22
par flaschgordon
Bonsoir,
j'ai donc utilisé une phase, et j'ai raccordé le neutre à celui de la pompe

et donc votre montage n'est pas aux normes
@+
Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : ven. 26 juin 2020 11:08
par Baboune73
Un chauffe eau en biphasé, donc deux phases ??
Achetez une platine d'adaptation Tri ou remplacer la protection dans le tableau par une protection adaptée
A+
Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : sam. 27 juin 2020 10:54
par Breton
Mono pardon...

Je ne peux pas mettre de platine sur ce modèle, sinon je l'aurais fait puisque j'ai.
J'avais bien idée de remplacer la protection, mais quid du neutre ?
Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : sam. 27 juin 2020 12:57
par flaschgordon
Bonjour à tous, la protection du ballon doit couper la phase et le neutre dédié à ce ballon.
Perso, je ferais ceci:
Je remplace le peigne tétrapolaire afin de récupérer le neutre pour la protection dédié au ballon ( ce neutre étant coupé sur le peigne existant)
Je décale le disjoncteur tripolaire vers la gauche ce qui me donne de gauche à droite Neutre phase 1 phase 2
J'isole la dernière dent du peigne ( bah oui, couper les dents qui dépassent n'est pas la bonne solution , la preuve.....) avec ce type de matériel
https://www.installation-renovation-ele ... tation.jpg
Je branche le ballon sur deux pôles du disjoncteur tri en faisant bien attention d'être branché entre une phase et le neutre
@+
Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : sam. 27 juin 2020 15:28
par Breton
Très bien vu. Merci beaucoup. J'en conclus que flashgordon à bien analyser la photo. Je vais faire comme tu as dis alors.

Re: Câblage nouveau chauffe-eau bi vs tri
Posté : sam. 27 juin 2020 18:03
par flaschgordon
Re, Ok, ne vous trompez pas sur la référence du peigne térapolaire ( normalement c'est noté dessus), si non c'est le retour illico en mode bidouille, ce qui vous l'avez compris n'est pas le genre de la maison.
Je vous conseille quand même de vérifier la tension ( donc 230V) avant de brancher votre ballon.
@+