Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 12:37
par halimo
Bonjour,
S'il vous plaît j'ai besoin de cette information :
dans un coffret de branchement lotissement, que dit la norme française de la position du neutre sur la grille fausse coupre ? à gauche ou à droite?

Merci

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 13:50
par Seb78
Bonjour,

Le neutre se trouve toujours à gauche .

Cordialement

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 14:24
par halimo
Merci
Le problème c'est que je suis devant un cas oú le neutre est posé à droite, est ce une non conformité , anomalie
Est ce que la norme tolère cette situation?

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 15:45
par Seb78
Tu peux développer un peux plus la situation, merci.

Il s'agit d une GFC en exploitation? Gérer par le distributeur? Tu doit intervenir dessus?

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 16:41
par halimo
Effectivement, il s'agit des GFC alimentants des lotisements et qui sont géeés par un distributeur d'energie local
j'ai fait le controle et j'ai constaté ce problème
Mais la mise en service n'a pas été encore faite
L'entrepreneur chargé des travaux dit que ce n'est pas un problème d 'avoir le neutre à droite ou à gauche (car il est distingué par sa couleur bleu et sa section!!)

Je dois m'appuyer sur la norme pour prononcer, est ce une anomalie ou non et on peut tolérer?

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 16:47
par Didier62
bonjour,
il est de tradition de mettre le neutre à gauche (pas d'obligation)dans la C 15 100
le réseau de distribution dépend de la NF C 14 100 , je pense que ca doit être la même chose sur la position du neutre

cdlt

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 18:54
par Seb78
Je travail également pour un distributeur d'énergie.
Aucune réception d'ouvrage et mise en exploitation d'ouvrage avec un neutre à droite.

Sur les coffret p200 c400 le neutre est bien identifié à gauche, également sur les coffrets cibe et j'en passe.

Les coffrets en aval et amont sont raccorde de la même façon?

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 18:56
par Seb78
Quelle est la marque de la GFC?

Cdt

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : mer. 3 juin 2020 19:00
par Seb78
Je te demande cela, car souvent les GFC sont cable verticalement et non horizontalement. Avec le neutre en bas de la grille

Re: Position du neutre dans un coffret S15 ou S20

Posté : jeu. 4 juin 2020 17:08
par halimo
Non la grille est cablé horizontalement
Elle ne porte pas de marquage
mais lors de la pose ils l'ont inversé et du coût le neutre aussi