ID Type FSI Schneider Electric

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
flipflip
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 28 avr. 2020 08:01
Contact :

ID Type FSI Schneider Electric

Message par flipflip »

Bonjour,

Je réalise la rénovation de ma maison et de sa partie électrique. J'arrive à la cuisine (la plus compliqué) et je me pose la question du circuit spécialisé du congélateur. Il doit être protégé par un ID spécifique, dans la gamme Resi9 de chez Schneider Electric est un FSI : https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/R9PDCF ... -type-fsi/

Est-ce que je dois lui ajouter un disjoncteur complémentaire ou bien est-ce qu'il rempli les deux fonctions ?

Merci d'avance.
Philippe.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ID Type FSI Schneider Electric

Message par pericles »

Bonjour,
non, c'est un disjoncteur différentiel (DD), il est câblé depuis le bornier sous le disjoncteur de branchement

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/JDClJlSXXRT

cordialement
pericles
Avatar du membre
flipflip
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 28 avr. 2020 08:01
Contact :

Re: ID Type FSI Schneider Electric

Message par flipflip »

Bonjour,

Parfait, merci pour votre réponse.

Philippe.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités