L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : ven. 17 avr. 2020 05:21
par Radotafitasoa
Bonjour.
Après quelques secondes de démarrage du moteur monophasé entraînant un broyeur à disque, le disjoncteur se disjocte. L'installation tourne à une vitesse de rotation très lente et après quelques secondes ( 10-15 s) le disjoncteur se disjocte.
Si on débranché les courroies de transmission, c'est-à-dire, lorsqu'on démarre seulementle moteur monophasé, il tourne normalement. Et lorsqu'on tourne l'ensemble moteur-broyeur, le problème se produit
Merci.
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : sam. 18 avr. 2020 14:13
par flaschgordon
Bonjour, à vous lire je pense qu'il y a un "dur mécanique dans le broyeur" ou que le moteur n'est pas adapté à ce broyeur.
Le moteur " force", il ralenti et le courant électrique augmente jusqu’à faire disjoncter le disjoncteur, n'insistez pas au risque de brûler le moteur!
@+
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : dim. 19 avr. 2020 10:36
par Radotafitasoa
Bonjour,
Au niveau du broyeur, aucun problème mécanique, son disque tourne facilement lorsqu'on tourne manuellement. Je constate lors du démarrage du moteur, le fil souple d'alimentation du moteur s'échauffe.
Merci à vous
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : dim. 19 avr. 2020 13:33
par flaschgordon
Bonjour, avez vous vu ou utilisé ce broyeur quand il fonctionnait normalement?
Si oui, est ce dans les même conditions que maintenant?
les matériaux à broyer ne sont ils pas plus dur? , le broyeur n'est il pas trop chargé? , le broyeur à t'il été déplacé?
@+
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : mar. 21 avr. 2020 09:30
par Candela
Bonjour,
Le moteur comporte-t-il 2 condensateurs: démarrage +permanent?
Cordialement
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : mar. 21 avr. 2020 14:20
par Radotafitasoa
Bonjour,
Oui, le moteur comporte deux condensateurs.
Cordialement
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : mer. 22 avr. 2020 19:37
par Candela
Bonjour,
Radotafitasoa a écrit : ↑mar. 21 avr. 2020 14:20
Oui, le moteur comporte deux condensateurs.
Alors la première chose à faire est de vérifier l'état du condensateur permanent (sa capacité si vous le pouvez), ou le remplacer si vous en avez un sous la main (même capacité et tension de service).
Cordialement
NB: par précaution, vérifiez aussi l'autre...
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Posté : jeu. 30 avr. 2020 12:12
par Radotafitasoa
bonjour,
Les deux condensateurs et le moteur dont vendus solidairement et testés à vide pendant 4 minutes au moment de ses livraisons.
Merci