Degré de protection IP et IK

Posté : mer. 15 avr. 2020 11:06
par halimo
Bonjour messieurs,
C'est quoi le IK exigé par la norme pour un boitier de raccordement piéd de candélabre ou sur façade ?
Il y a des fournisseur sui mentionnent pour un boitier de raccordement IK 07 , IK 08, IK 09 ?

comment peut on exiger un tel IK normatif pour un tel matériel est ce selon la matière de fabrication ?
J'ai vu la EN NF 62262 mais je vois que c'est géneral et ne précise pas le IK exigé selon materièl (boitier candélabre, Socle , coffrets , etc...)
bien cordialement

Re: Degré de protection IP et IK

Posté : dim. 19 avr. 2020 20:08
par vincebzh56
Bonjour

au pied du candélabre, à l'intérieur, les boitiers type 0, 1 doivent avoir un IP44 et IK07.L'enveloppe étant déjà protégée par le candélabre, le IK07 suffit . ;-)

Re: Degré de protection IP et IK

Posté : lun. 20 avr. 2020 14:00
par halimo
Merci

Mais que dit la norme dans ce sens ?

Y a t- il un IK affecté pour chaque type de matériel et chaque situation ?

Re: Degré de protection IP et IK

Posté : dim. 3 mai 2020 12:41
par vincebzh56
La norme applicable est la NF C 17200 ..
Et ma précision est issue de la norme...
Il y a plusieurs situation je n'ai cité que celle concernant le boitier dans le candélabre, souhaitez vous un complément et si oui lequel ?