Bonjour,
Le modèle : SAFARI 8 KVA Tri+N insonorisé
La panne : Le propriétaire s'est absenté et à son retour il n'y avait plus de "jus" alors que le groupe fonctionnait encore.
Le matériel :
Moteur thermique : Non décrit car fonctionne à priori convenablement.
Alternateur : LSA41MS1T (Dixit la notice : Auto-excité, sans bague, sans balais, sans régulateur de tension électronique, a excitatrice séparée avec régulateur de tension).
Couplage étoile sur bornier, Neutre sorti.
Le neutre et les 3 phases sont directement câblés sur le bornier Sortie utilisation via un disjoncteur.
Régulation : Ces 3 phases + Neutre sont prélevés et raccordés sur une carte régulation "REGS".
Cette carte est en fait alimentée par 2 sources :
La première servant à l'alimentation de l'électronique de cette carte (et je suppose comme image de la tension de sortie de l'alternateur pour la régulation) qui se fait depuis les 3 phases et le neutre via 3 transfos 220/24 après redressement et filtrage.
La seconde en 48 Vcc pour l'alimentation de puissance (pilotage de l'inducteur d'excitatrice via un transistor).
Voir schéma en PJ.
Le 48Vcc de cette seconde source est issu des 4 batteries 12 Vcc permettant le démarrage du groupe.
Jour 1 - Test 1 :
Démarrage du moteur thermique OK.
LEDs d'indication de vitesse OK.
Le 48 Vcc "télécommande" est correct également (44 Vcc).
3100 tr/min au tachymètre sur le panneau du GE (valeur de référence 3000 tr/min).
Mesures au voltmètre :
Pas de tension AC en sortie utilisation.
Pas de tension DC en sortie EXCITATION de la carte régulation.
Mise à l'arrêt du groupe.
Mesure des bobinages du stator 1.2 ohms entre phases et 0.9 ohms entre phase et neutre (Mesure faite sans déconnecter les fils issus de la génératrice du bornier donc pas top comme mesure donc sera reprise plus tard).
Mesure enroulement excitation 13.2 ohms donc OK (valeur de référence 13.8 ohms).
A ce moment là, je pense à la carte régulation HS donc je l'amène à l'atelier et la teste.
Tous les composants testés son bon (j'ai testé tout sauf l'AOP par manque de temps).
Entre temps, je me renseigne sur le fonctionnement des génératrices et les diodes tournantes attirent mon attention.
En effet, vu que je n'ai pas de tension en sortie de génératrice, je ne peux pas alimenter la carte régulation --> pas d'alim sur AOP -->commande de la base du transistor inexistante --> pas d'envoi de tension sur l'excitation de la génératrice
Jour 2 - Test 2 :
je remet alors en place la carte régulation, je démonte la grille d'air et la flasque de l'alternateur pour accéder aux demi-lunes de diodes tournantes.
Déconnexion de 8 fils sur 10 (varistance conservée).
Toutes les diodes sont bonnes au multimètre, aucune coupée, aucune en cc.
Je mesure également les fils raccordés aux diodes en pensant que ce sont les enroulements des 3 induits d'excitation : 0.5 ohms (valeur de référence 0.254 ohms) mais comme je ne connais pas vraiment le câblage des enroulements je ne suis pas sûr de ce que je mesure ...
Je remonte.
Nouveau test :
U ph/ph : 70 Vca U ph/N 39 Vca U excit 0.22 Vcc
Après l'envoi d'une tension de 7.3 Vcc / 2.3 A sur l'inducteur d'excitatrice (<10s) :
U ph/ph : 124 Vca U ph/N 70 Vca U excit 0.27 Vcc
Après l'envoi d'une tension de 14 Vcc / 4.5 A sur l'inducteur d'excitatrice (<10s) :
U ph/ph : 142 Vca U ph/N 80 Vca U excit 0.28 Vcc
Fin de journée ...
N'étant pas spécialiste du dépannage de ce genre de matériel, si des spécialistes ont une idée, je suis preneur ...
on peut retrouver un schéma de principe des diodes tournante ici (schéma sur la gauche : Alternateur double à 'diodes tournantes') : https://www.tecnipass.com/cours-materie ... urs?page=2
Une notice très ressemblante ici : https://www.leroy-somer.com/documentati ... _fr_en.pdf
Le schéma de la régul ici : https://www.cjoint.com/c/JAzqPLZUjXA
RESOLUTION :
Les 3 transformateurs de la carte régulation étaient HS.
RESOLU - Tension faible en sortie GE
- RaspOlivier
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 18 janv. 2020 17:55
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités