Salut à vous,
Pour quoi la consignation en une étape pour le câble souterrains HTA?
merci pour vos réponses
Consignation en une étape
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Consignation en une étape
Bonjour,
Je ne comprends pas le sens de votre question:
7.1.3.1 Consignation en une étape
Dans une CONSIGNATION EN UNE ETAPE, la PREIDENTIFICATION et la totalité des opérations de
CONSIGNATION sont réalisées par le CHARGE DE CONSIGNATION (SEPARATION, CONDAMNATION,
IDENTIFICATION, VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION suivie, dans les cas prévus, de la MISE A LA
TERRE ET EN COURT-CIRCUIT)
Pouvez-vous préciser?
Cordialement
Je ne comprends pas le sens de votre question:
7.1.3.1 Consignation en une étape
Dans une CONSIGNATION EN UNE ETAPE, la PREIDENTIFICATION et la totalité des opérations de
CONSIGNATION sont réalisées par le CHARGE DE CONSIGNATION (SEPARATION, CONDAMNATION,
IDENTIFICATION, VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION suivie, dans les cas prévus, de la MISE A LA
TERRE ET EN COURT-CIRCUIT)
Pouvez-vous préciser?
Cordialement
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Consignation en une étape
Bonjour à tous, je pense que l'interrogation de Akirali vient de ce passage de la 510
"7.1.5.3 Particularités pour les canalisations isolées BT et HTA avec ou sans
continuité visuelle
Les CANALISATIONS ISOLEES invisibles ne peuvent faire l’objet que de CONSIGNATIONS EN UNE
ETAPE. Les CANALISATIONS ISOLEES aériennes visibles, tels que les réseaux aériens torsadés,
peuvent faire l’objet de CONSIGNATIONS EN UNE ou EN DEUX ETAPES."
D' après ce que j'en ai compris en lisant le reste, il s'agit de travaux sur une canalisation dont on ne peut pas visuellement suivre le parcours et effectivement dans certain cas, les opérations 3,4,5 de la consignation me paraissent un peu compliquées à réaliser voir aussi à utiliser du matériel spécifique.
Comme bien souvent le chargé de consignation est salarié de l'enterprise exploitante et le chargé de travaux salarié d'une enterprise intervenante,je pense vu la probable complexité de cette consignation, que le chargé de consignation est le mieux placé pour la réaliser dans sa totalité.
Enfin c'est pour moi la seule explication qui me vient à l'esprit.
Attendre d’autres avis
@+
"7.1.5.3 Particularités pour les canalisations isolées BT et HTA avec ou sans
continuité visuelle
Les CANALISATIONS ISOLEES invisibles ne peuvent faire l’objet que de CONSIGNATIONS EN UNE
ETAPE. Les CANALISATIONS ISOLEES aériennes visibles, tels que les réseaux aériens torsadés,
peuvent faire l’objet de CONSIGNATIONS EN UNE ou EN DEUX ETAPES."
D' après ce que j'en ai compris en lisant le reste, il s'agit de travaux sur une canalisation dont on ne peut pas visuellement suivre le parcours et effectivement dans certain cas, les opérations 3,4,5 de la consignation me paraissent un peu compliquées à réaliser voir aussi à utiliser du matériel spécifique.
Comme bien souvent le chargé de consignation est salarié de l'enterprise exploitante et le chargé de travaux salarié d'une enterprise intervenante,je pense vu la probable complexité de cette consignation, que le chargé de consignation est le mieux placé pour la réaliser dans sa totalité.
Enfin c'est pour moi la seule explication qui me vient à l'esprit.
Attendre d’autres avis
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 29 invités