bonsoir,
Un disjoncteur retardé type S est-il retardé de 40 ms par rapport à un disjoncteur général?
Cordialement
disjoncteur retardé
Re: disjoncteur retardé
Bonjour
Les données constructeurs sont bien à 40ms. Maintenant il faut également prendre en compte la nature et le type de défaut.
A+
Les données constructeurs sont bien à 40ms. Maintenant il faut également prendre en compte la nature et le type de défaut.
A+
Re: disjoncteur retardé
Bonsoir
Dans quel norme vois t-on inscrit ce retard de 40 ms ?
Cordialement
Dans quel norme vois t-on inscrit ce retard de 40 ms ?
Cordialement
Re: disjoncteur retardé
Bonjour,
Les normes CEI 61008 & 61009 indique les caractéristiques temps/courants de déclenchement des DDR
Cordialement
Les normes CEI 61008 & 61009 indique les caractéristiques temps/courants de déclenchement des DDR
Cordialement