Bonjour

Depuis quelques temps le contacteur jour nuit fonctionne qu'en forçage.
Je précise qu'il passe par un délesteur Delta Doré.
Sur le délesteur, un voyant est rouge.
Que dois je faire ? Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par Carminas »

Bonjour

Il est possible effectivement qu'il y ait un problème au niveau du délesteur et qu'il donner l'ordre de délester en permanence.
Quel voyant est rouge, quelle est le référence du délesteur ?
Carminas
Avatar du membre
arsydi
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 26 oct. 2019 18:42
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par arsydi »

Le délesteur est de marque Delta Dore et c'est le voyant S4 qui est rouge.
Peut être est ce le fusible du compteur EDF qui est hs et ne donne pas l'info au délesteur ?
Merci de votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par Carminas »

Ca ne donne pas la référence du matériel.
Il existe plein de choses chez Delta Dore

Une photo ?
Carminas
Avatar du membre
arsydi
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 26 oct. 2019 18:42
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par arsydi »

Bonjour

C'est un Calybox 220.
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Le voyant S4 rouge signifie que vous etes en heures creuses
Le Calybox interprète bien l'information

Vérifiez le serrage de vos connexions sur le disj 2A, en S4, en A1A2 du contacteur

Si toujours HS, reliez la borne de phase du disj 2A et la borne A1 ou A2 du contacteur (celle qui est reliée à S4)

Voyez si le contacteur s'enclenche.
Si non, c'est sans doute qu'il est mort
Carminas
Avatar du membre
arsydi
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 26 oct. 2019 18:42
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par arsydi »

Bonsoir

Je me suis trompé, le voyant S4 ne s'allume jamais même en heures creuses.
Le voyant qui est allumé est celui au dessus du dessin du cumulus indiquant que le délesteur est sous tension.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par Carminas »

Celui de l'extrème droite ?
C'est le voyant téléinfo.
S'il s'allume rouge fixe, c'est que tout est OK
S'il clignote c'est qu'il y a un problème

Vous avez bien toujours un abonnement heures creuses ?
Que dit l'affichage de votre compteur ?
C'est un électronique ou un Linky ?
Carminas
Avatar du membre
arsydi
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : sam. 26 oct. 2019 18:42
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par arsydi »

Oui celui de la télé info.
Oui c'est toujours un abonnement heures creuses avec un compteur électronique.
En heures creuses le voyant S4 doit s'allumer ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3408
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Problème de contacteur

Message par Carminas »

Regardez l'affichage de la séquence 7.
Vous devez avoir 1O-2O en HP et 1F-2O en HC
C'est bien le cas ?

En HC S4 doit s'allumer

Autre idée vérifiez que la sortie S4 est bien paramétrée pour l'ECS (paramètre 1-04 à 0)