Bonjour
J'aurais uquestion sur du SM6, sur un tableau les VPIS des 3 cellules sont alimentés en 67V environ, ils sont donc très faiblement éclairé.
Pour moi le rapport des transformateurs capacitifs sont de 100/1, je devrais donc avoir du 200V pour le réseau 20KV. Pourriez vous me valider cela et si vous avez une idée pour cette tension secondaire trois fois inférieure à ce qu'elle devrait être ?
Merci d'avance et bonne journée
Ramdamchoc