Minuterie Finder 14.01

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Cacaze31
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 27 août 2019 22:36
Contact :

Minuterie Finder 14.01

Message par Cacaze31 »

Bonjour à tous !

J ai besoin de votre aide pour ne pas faire n importe quoi.
Avec mon voisin on s occupe un peu de tout dans l immeuble pour éviter les frais.
Mais la, je ne connais pas cette minuterie, c est une FINDER 14.01, lorsque l on appuie sur un poussoir, le voyant rouge s allume.
L Eclairage ne se coupe plus, il n y’a eu aucun travaux sur le circuit. Donc je pense qu’il faut changer la minuterie .
Est il possible de mettre une minuterie standard ?

Je voulais mettre une photo mais je n’Y arrive pas.

Merci à vous
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par Baboune73 »

Bonjour
comment est -elle règlée ?
Avatar du membre
Cacaze31
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 27 août 2019 22:36
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par Cacaze31 »

Bonjour
Le pivot du haut à gauche , celui en dessous vers la droite.
La molette et tournée à fond (dans le sens horaire)

Il y a 5 bouton poussoir.
J ai essayé de mettre une minuterie « normalement «  mais quand j appli sur un inter rien ne se passe. Si je mets la minuterie en forcé ça s allume.
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par parental25 »

salut
est ce que le type de câblage existant a été reporté sur la nouvelle minuterie
il y a 2 types de câblage le 3 fils: neutre au bouton poussoir et le 4 fils phase au bouton poussoir
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par RFco »

parental25 a écrit : ↑sam. 31 août 2019 17:16 salut
est ce que le type de câblage existant a été reporté sur la nouvelle minuterie
il y a 2 types de câblage le 3 fils: neutre au bouton poussoir et le 4 fils phase au bouton poussoir
hello


les minuteries électroniques actuelles reconnaissent automatiquement le type de câblage, ok, les mécaniques ne le font pas


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par parental25 »

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar du membre
Cacaze31
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 27 août 2019 22:36
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par Cacaze31 »

Bonjour !

J y ai passé ma journée mais j ai réussi !
Et je peux vous dire que je me sens nul !!

Tout d abord j ai testé le Finder et la minuterie , j ai pris les 2 sur un autre tableau ( les cages d escaliers sont faite de la même façon)

Tout fonctionné.
Donc j ai remis la minuterie et là rien ne marche.

Je suis allé acheter une minuterie, je remonte et rien du tout. Je me suis dis, il faut juste inverser les fils , j ai dû me tromper. Je teste et boum !!

Je rebranche comme la première fois.
Là je comprends pas et soudain je vois que sur le côté de la minuterie il y a 2 modes (3 ou 4). Je trouve en position 3 et là ca fonctionne !

Petit problème, 1 journée !
Au moins j ai appris un truc !

Merci à vous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minuterie Finder 14.01

Message par RFco »

hello


NON


Tu n'est pas nul.


Tu a appris, seulement appris.

Rien de plus.

Je n'ai pas répondu avant, laissant ceux/celui ayant eu le bon indice menant vers la solution répondre avant moi, indice que j'ai seulement souligné dans ma réponse.

Je n'aime pas donner une réponse "clés-en-mains" même quand j'ai tout de suite la réponse (ce qui n'était pas le cas en l'occurrence car les minuteries mécaniques ne sont plus "légion")


Bref, tout ce qu'il y a à dire, c'est

tu a LA solution, c'est génial,, content.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités