Bonjour,
pouvez-vous m'expliquer pk en TN-C les sections doivent-être supérieur à 10² cu et 16² alu ?
On parle des phases ou que du neutre qui doit-être à cette section ?
Merci d'avance pour votre retour
Régime de neutre TN - Besoin info section
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Régime de neutre TN - Besoin info section
bonjour,
cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu.
le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques.
on attache les câbles sur les chemins ou échelles à câbles.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IHCqAaV7QGy
cordialement
pericles
cela concerne le PEN , la section minimale est 10² cuivre ou 16² Alu.
le PEN étant parcouru par des forts courant de défaut, il faut s’assurer de sa tenue aux contraintes électrodynamiques.
on attache les câbles sur les chemins ou échelles à câbles.
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IHCqAaV7QGy
cordialement
pericles
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Régime de neutre TN - Besoin info section
bonsoir,
pour compléter l’information concernant les appellations :
" installations fixes" et "installations mobile",
"canalisations fixes" et "canalisations mobiles"
" conducteurs rigides" et conducteurs souples"
le tableau 52A indique dans la colonne 5 (souplesse)
R pour câble rigide
et S pour câble souple
lien tableau 52A : https://www.cjoint.com/c/IHEtc7FOn3y
Classe de souplesse :
La souplesse d’un conducteur ou d'un câble dépend du nombre de brins pour la même section conductrice.
La souplesse des câbles dépend principalement de la nature des âmes utilisées,
la norme NF C 32-013 définit 4 classes de souplesse.
Classe 1 : âmes massives pour les installations fixes
Classe 2 : âmes rigides câblées pour les installations fixes
Classe 5 : âmes souples pour les installations mobiles
Classe 6 : âmes extra-souples pour les installations mobiles
voir le tableau constitution des âmes conductrices
https://www.cjoint.com/c/IHEtb3MIE8y
pour informations voir :
les conducteurs et les câbles électriques_électrotoile
https://electrotoile.eu/conducteur_cable.php
exemple : les constructeurs de câbles classent les câbles suivant la souplesse
Câbles industriels rigides
http://www.sermes.fr/fr/Cables-industri ... dUnivers=7
Câbles industriels souples
http://www.sermes.fr/fr/Cables-industri ... dUnivers=7
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/IHEtyYr10ay
cordialement
pericles
pour compléter l’information concernant les appellations :
" installations fixes" et "installations mobile",
"canalisations fixes" et "canalisations mobiles"
" conducteurs rigides" et conducteurs souples"
le tableau 52A indique dans la colonne 5 (souplesse)
R pour câble rigide
et S pour câble souple
lien tableau 52A : https://www.cjoint.com/c/IHEtc7FOn3y
Classe de souplesse :
La souplesse d’un conducteur ou d'un câble dépend du nombre de brins pour la même section conductrice.
La souplesse des câbles dépend principalement de la nature des âmes utilisées,
la norme NF C 32-013 définit 4 classes de souplesse.
Classe 1 : âmes massives pour les installations fixes
Classe 2 : âmes rigides câblées pour les installations fixes
Classe 5 : âmes souples pour les installations mobiles
Classe 6 : âmes extra-souples pour les installations mobiles
voir le tableau constitution des âmes conductrices
https://www.cjoint.com/c/IHEtb3MIE8y
pour informations voir :
les conducteurs et les câbles électriques_électrotoile
https://electrotoile.eu/conducteur_cable.php
exemple : les constructeurs de câbles classent les câbles suivant la souplesse
Câbles industriels rigides
http://www.sermes.fr/fr/Cables-industri ... dUnivers=7
Câbles industriels souples
http://www.sermes.fr/fr/Cables-industri ... dUnivers=7
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/IHEtyYr10ay
cordialement
pericles
Re: Régime de neutre TN - Besoin info section
Bonsoir
Merci pour votre éclaircissement pericles
Cordialement.
Merci pour votre éclaircissement pericles
Cordialement.
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Régime de neutre TN - Besoin info section
bonjour,
pour information, il existe différents pictogrammes pour représenter graphiquement les récepteurs lors des critères de choix du SLT (schéma de liaison à le terre)
exemple pour les récepteurs mobiles, c’est une perceuse.
voir le tableau Fig.E18 : Critères de choix des schémas TT, TN et IT
http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT
voir le mémo ci-joint :critères de chois des SLT_tableau Fig.E18
https://www.cjoint.com/c/IIckRppBoLy
cordialement
pericles
pour information, il existe différents pictogrammes pour représenter graphiquement les récepteurs lors des critères de choix du SLT (schéma de liaison à le terre)
exemple pour les récepteurs mobiles, c’est une perceuse.
voir le tableau Fig.E18 : Critères de choix des schémas TT, TN et IT
http://fr.electrical-installation.org/f ... ,_TN_et_IT
voir le mémo ci-joint :critères de chois des SLT_tableau Fig.E18
https://www.cjoint.com/c/IIckRppBoLy
cordialement
pericles