Bonjour;
Est ce qu'il y a un article normatif qui stipule la valeur de la résistance de chauffage à mette sur cellule on trouve des cellule avec une Rc de 50W , 100W , 150W etc...
Cordialement
résistance de chauffage des cellules
Re: résistance de chauffage des cellules
Bonsoir
Je ne crois pas qu'il y est de norme si ce n'est que la protection du circuit.
On peu egalement faire fabriquer des resistances tant qu'elle sont blindée...
Bonne soirée
Je ne crois pas qu'il y est de norme si ce n'est que la protection du circuit.
On peu egalement faire fabriquer des resistances tant qu'elle sont blindée...
Bonne soirée
Re: résistance de chauffage des cellules
Bonjour;
merci pour la réponse
Je me suis posé la question s'il y avit une référence normative, car je vois que la puissance varie selon constructeur (il y a du 50W Fluokit M24 d'AREVA par exemple mais aussi 100 ou 150W chez autres fournisseurs de cellules HTA comme la SM6 de Schneider)
il y a des client qui demandent même d'équiper les Jeux de barres avec une résistance chauffante en plus de la résistance située au niveau du compartiment câbles
Cordialement
merci pour la réponse
Je me suis posé la question s'il y avit une référence normative, car je vois que la puissance varie selon constructeur (il y a du 50W Fluokit M24 d'AREVA par exemple mais aussi 100 ou 150W chez autres fournisseurs de cellules HTA comme la SM6 de Schneider)
il y a des client qui demandent même d'équiper les Jeux de barres avec une résistance chauffante en plus de la résistance située au niveau du compartiment câbles
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: résistance de chauffage des cellules
Bonjour,
Il n'y a pas de normes concernant ces résistances, car il s'agit d'éléments constitutifs du matériel qui sont de la responsabilité du constructeur. C'est ce explique que les préconisations puissent être différentes d'un constructeur à l'autre.
Je connais bien la position d'AREVA (en fait celle de GEC-ALSTHOM dans les années 90, elle n'a plus varié jusqu'à la revente d'AREVA T&D):
Suite à une "épidémie" d'amorçages dans des cellules plutôt récentes (parfois 1 ans, et même 3 mois!) -et pas que chez ALSTOM- Edf et les constructeurs ont mené une série d'investigations qui ont démontré la défectuosité d'extrémités thermorétractables qui s'étaient rapidement répandues en raison de leur prix et de leur praticité. Elles ne tenaient pas en milieu humide et le processus de dégradation était irréversible et évidemment aggravé par le pas des cellules à 375 mm.
Ces études ont montré que les cellules n'étaient pas en cause et tenaient parfaitement à deux conditions:
-extrémités irréprochables
-meilleure prise en compte des problèmes d'humidité.
En milieu humide, les modèles enfilables "à jupes" -1 ou 3 pour le modèle extérieur parfaitement utilisable- ont fait leurs preuves.
Il s'est avéré que des résistances étaient efficaces, mais que, trop puissantes, elles "aspiraient " littéralement l'humidité des caniveaux qui remontait dans le compartiment câbles et le jeu de barres par les ouies de ventilation.
La solution de GEC-ALSTHOM a consisté à placer dans chaque cellule une résistance de 50W seulement, mais d'y associer des tôles support de câbles dépourvues de perforations. En urgence, on pouvait obturer ces tôles à la mousse PU...
Ces dispositions se sont avérées parfaitement efficaces; il n'y avait pas besoin de thermostater, ni de chauffer le compartiment barres (à ma connaissance, cela ne se pratique que dans les pays très froids). Par économie, on peut couper ces résistances de juin à septembre, mais ce n'est pas conseillé en milieu très humide (présence d'eau dans les caniveaux ou courant d'air arrivant par les gaines).
D'autres constructeurs ont développé des principes différents qui peuvent donner satisfaction, peut-être au prix d'un coût d'installation et d'une consommation plus élevés.
Ce qui est important, c'est d'appliquer intégralement la solution préconisée qui est garantie par le constructeur.
Cordialement
Il n'y a pas de normes concernant ces résistances, car il s'agit d'éléments constitutifs du matériel qui sont de la responsabilité du constructeur. C'est ce explique que les préconisations puissent être différentes d'un constructeur à l'autre.
Je connais bien la position d'AREVA (en fait celle de GEC-ALSTHOM dans les années 90, elle n'a plus varié jusqu'à la revente d'AREVA T&D):
Suite à une "épidémie" d'amorçages dans des cellules plutôt récentes (parfois 1 ans, et même 3 mois!) -et pas que chez ALSTOM- Edf et les constructeurs ont mené une série d'investigations qui ont démontré la défectuosité d'extrémités thermorétractables qui s'étaient rapidement répandues en raison de leur prix et de leur praticité. Elles ne tenaient pas en milieu humide et le processus de dégradation était irréversible et évidemment aggravé par le pas des cellules à 375 mm.
Ces études ont montré que les cellules n'étaient pas en cause et tenaient parfaitement à deux conditions:
-extrémités irréprochables
-meilleure prise en compte des problèmes d'humidité.
En milieu humide, les modèles enfilables "à jupes" -1 ou 3 pour le modèle extérieur parfaitement utilisable- ont fait leurs preuves.
Il s'est avéré que des résistances étaient efficaces, mais que, trop puissantes, elles "aspiraient " littéralement l'humidité des caniveaux qui remontait dans le compartiment câbles et le jeu de barres par les ouies de ventilation.
La solution de GEC-ALSTHOM a consisté à placer dans chaque cellule une résistance de 50W seulement, mais d'y associer des tôles support de câbles dépourvues de perforations. En urgence, on pouvait obturer ces tôles à la mousse PU...
Ces dispositions se sont avérées parfaitement efficaces; il n'y avait pas besoin de thermostater, ni de chauffer le compartiment barres (à ma connaissance, cela ne se pratique que dans les pays très froids). Par économie, on peut couper ces résistances de juin à septembre, mais ce n'est pas conseillé en milieu très humide (présence d'eau dans les caniveaux ou courant d'air arrivant par les gaines).
D'autres constructeurs ont développé des principes différents qui peuvent donner satisfaction, peut-être au prix d'un coût d'installation et d'une consommation plus élevés.
Ce qui est important, c'est d'appliquer intégralement la solution préconisée qui est garantie par le constructeur.
Cordialement
Re: résistance de chauffage des cellules
Bonjour;
Merci M. candela et Bravo
Cordialement
Merci M. candela et Bravo
Cordialement