LES et plomberie multicouche

Posté : jeu. 1 août 2019 20:56
par lejuke
Bonjour à tous,

Dans le cadre d'une remise en sécurité est-ce que l'on doit effectuer la LES avec la plomberie multicouche de la salle de bains ou uniquement raccordé un fil de terre avec la nourrice d'arrivée (dans mon cas ce situe à extérieur de la salle de bains) qui est en cuivre ? La section de raccordement à la nourrice dépend du calibre de mon disjoncteur de branchement ?

Merci par avance de vote aide.

Re: LES et plomberie multicouche

Posté : jeu. 1 août 2019 21:00
par RFco
bonjour

ce n'est pas métallique, donc on ne raccorde pas


@+

Re: LES et plomberie multicouche

Posté : ven. 2 août 2019 12:47
par lejuke
Merci RFco pour le renseignement, comme il y a une couche d'aluminium j'avais un doute.

Re: LES et plomberie multicouche

Posté : lun. 5 août 2019 07:47
par Baboune73
La section de raccordement de la LES ne dépend pas de ton disjoncteur de branchement. Elle se fait en 2.5². Tu confonds avec la Liaison Équipotentielle Principale qui elle dépend de ta section d 'alimentation.
Pour ton projet , je raccorderais tout de même la nourrice à l'extérieur pour anticiper les modifications futurs. On est pas à l'abri d'un futur branchement cuivre qui nécessiterait la LES et qui deviendrait compliqué a faire.