Page 1 sur 2

Baes erp

Posté : lun. 29 juil. 2019 12:04
par Sad
Bonjour je souaiterais savoir et ce que c'est possible de brancher un bloc baes sur 4 lignes dans une meme phase car mon idee et de mettre une coupure a cote du differentiel qui alimente les lumieres et lors d une coupure le bloc s allume.

Re: Baes erp

Posté : lun. 29 juil. 2019 15:02
par Baboune73
Bonjour

je ne suis pas sur de comprendre ce que tu voudrais faire.
- Mettre un départ rien que pour les BAES apres un diff?
- Regrouper 4 circuits Eclairage sous un même départ?

Re: Baes erp

Posté : lun. 29 juil. 2019 16:32
par Sad
En faite je voudrais mettre 4 circuits sur un seul baes car j ai 50 spots dans la surface de vente , donc je voulais les separer en 4 ou en 3 circuit et les connecter sur 1 seul bloc baes.
Est possible ?

Re: Baes erp

Posté : mar. 30 juil. 2019 15:35
par Baboune73
Pour ma part,je cablerais le BAES sous le départ le plus important de ta zone d 'éclairage.

Re: Baes erp

Posté : mar. 30 juil. 2019 18:22
par parental25
bonjour
NON ce n'est pas normatif il faut que le BAES soit sous un disjoncteur d'une seule ligne d'éclairage
il faut qu'il s'allume quand la ligne d'éclairage se coupe soit par le disjoncteur soit sur coupure générale
ce que tu veux faire, même tout l'éclairage coupé par les disjoncteurs le BAES ne s'allumera pas

Re: Baes erp

Posté : mar. 30 juil. 2019 23:57
par Sad
Mon idee et de mettre 4 circuits d eclairages + un 10 ampere dedié au baes dans la ligne des luminaires alimenté par un inter diff 40a 30ml comme ca quand le differentiel saute le bloc secours s allume .

Re: Baes erp

Posté : mer. 31 juil. 2019 05:38
par parental25
Sad a écrit : ↑mar. 30 juil. 2019 23:57 Mon idee et de mettre 4 circuits d eclairages + un 10 ampere dedié au baes dans la ligne des luminaires alimenté par un inter diff 40a 30ml comme ca quand le differentiel saute le bloc secours s allume .
oui mais pas quand les disjoncteurs vont sauter,
il faut que les baes s'allument dés que le disjoncteur de ligne se coupe, et pas uniquement quand c'est le différentiel
avec ta solution il y a un risque que tout l'éclairage de la salle soit coupé sans le BAES ne s'allume, et ça c'est pas bon
l'alimentation d'un BAES doit être repris sous le disjoncteur d'éclairage et pas directement sous l'inter diff.

Re: Baes erp

Posté : mer. 31 juil. 2019 13:54
par Sad
Du coup je vais mettre un seul disjoncteur 10 a car la puissance des spots ne depasse pas 1600w ds l espace public. Et de ce disjoncteur je le connecterais
au boîtier de secours.

Re: Baes erp

Posté : mer. 31 juil. 2019 14:54
par mrbapt
Sad a écrit : ↑mer. 31 juil. 2019 13:54 Du coup je vais mettre un seul disjoncteur 10 a car la puissance des spots ne depasse pas 1600w ds l espace public. Et de ce disjoncteur je le connecterais
au boîtier de secours.
Quelle est la surface de ton local commercial ? Car si tu as des BAES, tu dois aussi très certainement t'assurer de ne pas couper l'ensemble des luminaires avec une seule commande / un seul disjoncteur.

Re: Baes erp

Posté : mer. 31 juil. 2019 21:02
par Sad
La surface vente fait 40m2 et la reserve 10m2 avec toilette.