Posté : jeu. 25 juil. 2019 16:55
par Cerecere
Bien le bonjour à tous,

Je vous envoie ce message pour une modification que j'aimerai effectuer sur un des moteurs de machines à coudres d'une amie,
Sa machine à coudre est en tri phasé, elle souhaite la passer en mono, je vais donc utiliser un condensateur, et pour séléctionner un bon condensateur, il me faut faire ce calcul qui me permettra d'avoir la valeur du condo en microfarad,

µf=I/(6,28*F*V*10(-6))

F = 50
V = 230


Ceci étant sur la plaque du moteur il me manque l'intensité, et pour la trouver il faut que je fasse I = P/U, cependant la plaque m'indique que le CV de ce moteur qui corespond a 1/4, et pas la puissance, mais je sais que 1 CV= 736 W, du coup puis-je diviser par quatre 736W pour avoir 1/4 du CV, et trouver mon intensité puis la valeur de mon condensateur ?

Voilà telle est ma question, merci à vous qui allez prendre le temps de me lire,

Bonne journée à vous et bon courage pour vos chantiers !

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Posté : ven. 26 juil. 2019 08:01
par Labobine
Bonjour,
Je ne veux pas être le rabat joie mais un moteur triphasé ne fonctionne bien que branché avec du courant triphasé et afin de ne pas être déçu, je vous conseille de lire le paragraphe d'avant propos concernant l'article consacré au montage à condensateur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... authuser=0
Sur cette même page des tableaux indiquent la valeur des condensateurs et pour 1/4 de cv = 0,25cv =0,18kw un condensateur de 18 ou 20µf

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Posté : ven. 26 juil. 2019 12:48
par Cerecere
Merci pour ces informations, ma question a sa réponse,

bonne journée !

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Posté : dim. 28 juil. 2019 15:32
par Cerecere
Rebonjour,

Du coup parmis ces condensateurs, lequel seraient le mieux ? car sur la fiche technique du premier lein il est dit qu'il est pour une moteur d'une pompe à eau mais est il bon aussi pour le moteur d'une machine à coudre ?

https://www.rs-pompes.com/accessoires-p ... -20-f.html

https://www.condensateur-web.fr/condens ... e-A45.html

Bonne journée,

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Posté : lun. 12 août 2019 11:07
par Paddy16
Bonjour,

Le plus simple ne serait pas de trouver un moteur monophasé pour remplacer le triphasé. Non?

Cordialement

Paddy

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Posté : mar. 20 août 2019 16:34
par Candela
Bonjour,
Cerecere a écrit : ↑dim. 28 juil. 2019 15:32
Du coup parmi ces condensateurs, lequel seraient le mieux ? car sur la fiche technique du premier lein il est dit qu'il est pour une moteur d'une pompe à eau mais est il bon aussi pour le moteur d'une machine à coudre ?

https://www.rs-pompes.com/accessoires-p ... -20-f.html

https://www.condensateur-web.fr/condens ... e-A45.html

Bonne journée,
Il faut un condensateur permanent (tension 450V): seul le deuxième est indiqué comme tel.
Paddy16 a écrit : Le plus simple ne serait pas de trouver un moteur monophasé pour remplacer le triphasé. Non?
Plus simple et certainement plus performant, mais pas du tout le même prix! Donc cela vaut probablement le coup d'essayer le condensateur.
Cordialement

Re: Calcul de condensateur pour passer de moteur tri a mono !

Posté : mar. 27 août 2019 18:21
par Paddy16
Bonjour Candela,

Pour info, un gars m'a dit une fois que les moteurs présents dans les machines à pain sont assez similaires à ceux des machines à coudre.

Cordialement

Paddy