Bonjour;

Je vois des tableaux de choix des fusibles Schneider par exemple avec des types de fusibles

Quelle est la différence entre les fusibles Soléfuse, Fusarc, tépésue MGK ?

Est ce qu'ils sont tous des gammes de la même marque d'un fabricant ou des types définit par la norme ?


Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Types des fusibles HTA

Message par pericles »

bonsoir,

il s’agit de fusibles de la marque schneider

Soléfuse norme UTE ; protection des transformateurs

MGK norme UTE ; protection des moteurs

Fusarc CF norme DIN ; protection des transformateurs, des moteurs et des condensateurs

Tépéfuse norme UTE ; protection des transformateurs de tension

Normes (voir page 5 du catalogue )
les fusibles sont dessinés et fabriqués selon les normes suivantes :
CEI 60282-1, CEI 60787 (Fusarc CF, Soléfuse,Tépéfuse, MGK)
DIN 43625 (Fusarc CF)
VDE 0670-402 (Fusarc CF)
UTE C64200, C64210 (Soléfuse, Tépéfuse).

catalogue fusibles fusarc CF-Soléfuse-tépéfuse-MGK 3,6 à 36 KV-schneider 2012
http://download.schneider-electric.com/ ... R(web).pdf

liens fournisseur fusibles
Fusible HT Archives | MHBT - Entreprise d électricité industrielle
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... -cf-24-kv/
MHBT | Schneider Electric Fusarc CF 24 kV
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... -cf-24-kv/
courbe fusarc_Schneider-Electric-fusibles-Fusarc-CF-2.jpg_Redimensionnée (87%)
http://www.mhbt.fr/wp-content/uploads/2 ... c-CF-2.jpg
MHBT | Schneider Electric Soléfuse 7.2 kV
http://www.mhbt.fr/produit/schneider-el ... se-7-2-kv/

cordialement
pericles
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Types des fusibles HTA

Message par halimo »

Bonjour,

merci beaucoup pour ces infos.