alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 07:16
par doudou01120
Bonjour à tous
Voilà, mon tableau de répartition est alimenté depuis le Dj EDF directement sur le 1er différentiel puis par pontage de l'un à l'autre, alimente les 3 autres différentiels.
Mon souci, je dois alimenter depuis ce tableau de répartition, un tableau secondaire avec du 6 ou du 10 carré (pas encore définis tous les besoins) question : puis-je sur un des différentiels incréés une borne pour partir avec mon 6 ou 10 carré ?
Merci pour votre aide et pourquoi pas une autre solution….Bon W.E à tous et encore merci!

Re: alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 07:31
par RFco
bonjour


comment est réalisé le pontage entre les différentiels? (on suppose que le DB est à proximité de ce tableau principal)

Bien entendu, il faudra protéger cette alimentation pour ce tableau divisionnaire.


@+

Re: alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 07:54
par doudou01120
bonjour
Oui le Db est bien à proximité du tableau (i est même accolé)
les "jonctions" entre différentiels sont "filaires"
et oui bien entendu, le départ 3x6 ou 3x10 seront protégés soit par un 30 ou 40A avec différentiel 40/30 type A lave-linge avec prise et Dj 20A dédié)) dans le tableau secondaire et Dj 20A pour 5 prises et DJ 16A éclairage pour prises et réserve...est-ce OK?
merci pour la rapidité de votre réponse

Re: alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 08:01
par RFco
si liaison filaire, alimenter le disjoncteur pour alimenter le disjoncteur protégeant ce départ de la même manière avec la même section.


@+

Re: alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 10:33
par doudou01120
OK merci mais "petite" précision car mon interrogation reste entière, pour alimenter le DJ(30 ou 40A) protégeant le câble, puis-je (de façon filaire) me repiquer sur l'un des DJ différentiel ?

Re: alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 10:51
par RFco
oui, se reprendre de la même façon, et mettre un différentiel en tête du tableau secondaire

@+

Re: alimentation tableau secondaire

Posté : ven. 19 avr. 2019 10:55
par doudou01120
OK merci pour votre patience et bon W.E