La norme NF C 15-100 impose pour les installations en résidentiel une valeur de terre inférieure ou égale à 100 ohms pour un AGCP de 500mA. J'ai lu sur un document sérieux que lorsque cette valeur ne pouvait être atteinte par les moyens courants en rénovation (piquets etc..) pour cause de terre trop résistive, les DDR 30mA en tête de groupe permettaient de pallier à cela. Est-ce bien exact?
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Valeur de la terre en résidentiel

Message par Baboune73 »

Quelle votre valeur de terre ?
Le calcul est simple I(courant de fuite) = U/R
Avatar du membre
JFM07
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2019 16:35
Contact :

Re: Valeur de la terre en résidentiel

Message par JFM07 »

Techniquement et algébriquement oui. la loi d'ohm indique une valeur confortable...mais au regard de la norme?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7023
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Valeur de la terre en résidentiel

Message par RFco »

hello


théoriquement, c'est acceptable, la lecture que je fait de cet article est que le dispositif différentiel le moins sensible doit être un 30mA, pas un 500mA


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Valeur de la terre en résidentiel

Message par Candela »

Bonjour,
Le Titre 10-1 a modifié la rédaction par rapport à l'ancien 7-771.
Lorsque la valeur de la résistance de prise de terre (ou à défaut de l'impédance de la boucle de défaut) est supérieure à 100 [z_homs] , le tableau 10-1A indique les valeurs conformes à la partie médiane du tableau 53B:
300 mA/167 [z_homs] et 100 mA/500 [z_homs] .
Il n'est plus fait mention de valeurs supérieures à 500 [z_homs]
Que faire si cette valeur n'est pas respectée?
Ce doit être rare, et c'est probablement pourquoi la norme ne l'envisage plus!
-améliorer la prise de terre: voir mes suggestions dans ce post
-en désespoir de cause, et avec justification, je ne pense pas que le Consuel puisse ignorer le tableau 53B (partie "[Interdit]" de la C15-100) et surtout la règle du 411.5.3 : RA x I Delta N </= 50V
Cette dernière condition autoriserait un DB 30 mA* pour 1666 [z_homs] maxi...
Cordialement
*plus question d'aucune sélectivité dans ce cas (déjà avec un 100mA instantané...)
Avatar du membre
JFM07
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2019 16:35
Contact :

Re: Valeur de la terre en résidentiel

Message par JFM07 »

Merci beaucoup.
Super explication en parfaite adéquation avec la théorie et les réalités du chantier. Le post est extra.