comment calculé la section et la chute de tention

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fernandoissithor
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 9 janv. 2009 16:05
Contact :

comment calculé la section et la chute de tention

Message par fernandoissithor »

bonjour,merci aux répondeurss


comment je fai pout calculé

la section de cable et la chute de tension
sachant que 1000kva et 400v
donc l'intensité nominal est i=s/u i=1000/400=2,5ka
une longueur de 40métre en général cuivre
pourriez vous me donné un abaque pour choisir le cable?

merci et bonne journéé madame et monsieur
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: comment calculé la section et la chute de tention

Message par Candela »

Bonjour,
fernandoissithor a écrit : sachant que 1000kva et 400v
donc l'intensité nominal est i=s/u i=1000/400=2,5ka
Voici la formule de calcul :
In = Sn/410 [z_racine3] soit 1408 A pour un 1000 kVA 410 V; vous auriez 2439A pour un transfo 237v à vide entre phases. (modèle devenu très rare)
La valeur exacte est bien obtenue en divisant la puissance apparente par la tension à vide x [z_racine3]
Pour un groupe électrogène (dont la tension est régulée), la tension est identique à vide et en charge, donc ici 1443 A/400V.
Pour le calcul, la méthode et les tableaux tenant compte de multiples critères sont donnés dans le guide UTE C15-105 (en vente à l'AFNOR, reproduction interdite) dont la consultation est absolument indispensable pour ce que vous voulez faire.
Le choix dépend en effet de nombreux critères (influences externes, température, mode de pose, nombre de câbles en //, rangement des câbles) qu'il est obligatoire de respecter.
Vous pouvez aussi faire appel à un BE qui utilisera probablement un logiciel agrée en remplacement du guide.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité