Courant important sur le neutre

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
Crepinio
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 27 mars 2019 15:25
Contact :

Courant important sur le neutre

Message par Crepinio »

Bonjour,

Je suis thermicien, pas électricien, mais j'ai posé un enregistreur de puissance électrique sur le général d'un EHPAD (PEL 103 - Chauvin Arnoux)
Le courant sur le neutre me parait très élevé, quand je suis à environ 50A sur mes phases, je suis à 25A sur le neutre.
Je ne m'attends pas forcément à avoir un neutre exactement à zéro mais là ça me semble problématique.

Je constate des déséquilibres, par exemple :
Phase 1 : 39 A
Phase 2 : 44 A
Phase 3 : 49 A
Neutre : 22 A

Pensez-vous que le courant sur le neutre vient principalement de ce déséquilibre de phase ?
Est-ce une situation qui vous parait courante ? ou vraiment pathologique ?
Sauriez-vous me dire quelles pistes je peux suivre pour trouver l'origine de ces déséquilibres ?

Mon cosPhi global tourne entre 0,8 et 1, avec malgré tout pas mal de variations, sur certaines phases le cosPhi peut descendre à 0,6 très ponctuellement.

Merci d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3487
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Courant important sur le neutre

Message par Carminas »

Bonjour

C'est normal que si les phases ne sont pas équilibrées il y ait du courant dans le neutre, il est là justement pour rétablir l'équilibre global.
Dans certains cas de déséquilibre, le courant dans le neutre peut même être identique à celui de certaines phases

Voir ces petits diagrammes de Fresnel pour comprendre le principe

Image
Carminas