Cablage coffret de relayage
Posté : mer. 13 mars 2019 19:31
par benzou
Binjour.
Comment câble t on la puissance d'un coffret de relayage?
Alimente ton en tri ou en tétra?
Merci d avance
Re: Cablage coffret de relayage
Posté : mar. 19 mars 2019 15:20
par Candela
Bonjour,
Mais pourquoi diable amènerait-on du triphasé dans un coffret de relayage? A moins qu'il y ait méprise sur le terme "relayage"!
Un tel coffret contient normalement...des relais, et donc pas de puissance.
On l'alimentera donc selon circonstances locales en 220 mono, 48 V AC ou DC ou éventuellement 24*.
Cordialement
* les tensions trop basses sont à éviter, sauf bien entendu s'il y a des contraintes relatives au milieu et à la protection des personnes.
Re: Cablage coffret de relayage
Posté : sam. 23 mars 2019 17:46
par benzou
Coucou candela. Merci pour ta réponse. On amène du tri car on amène la puissance aussi. Il s agit des coffrets gerant les moteurs de desenfumage ds un erp.
Re: Cablage coffret de relayage
Posté : mar. 26 mars 2019 11:23
par Candela
Bonjour,
Dans le cas où le relayage est alimenté "en biberon" sur l'arrivée puissance, la meilleure solution est d'installer un tr 400/BT, TBT, TBTS ou une alim 400/DC alimenté(-e) par deux fusibles. C'est compatible avec tous les schémas, cela procure un découplage parfait courant fort/courant faible et un large choix de tension/SLT pour le relayage.
Cordialement