diametre cable tableau compteur

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

diametre cable tableau compteur

Message par Didier »

Bonjour
J'ai 4 ID 40A que j'ai cablés en 16 car le vendeur s'est trompé, mais par contre il m'a bien mis un câble 2 fils de 10.
Puis-je mettre le cable en 10 ou faut-il le mettre en 16
Merci pour le temps que vous passez pour répondre

Didier

*** Edité par modérateur : J'ai corrigé ce message. Merci d'écrire en français correct sur ce forum ***
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous parlez de la liaison entre les borniers du tableau et les ID :
Un interrupteur différentiel 40A se câble en 10² minimum.
Rien n'empêche de mettre du 16².

Si vous parlez de la liaison entre disjoncteur de branchement EDF et les borniers du tableau :
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Didier »

je parle bien de la liaison entre disjoncteur de branchement EDF et les borniers du tableau. Es-ce que le consuel va l'accepter en 10 comme mon tableau est cablé en 16

Didier
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Carminas »

Normativement peu importe, ce qui compte c'est le calibre max du disjoncteur de branchement :

Si vous avez un 15/45A c'est bon.
Si vous avez un 30/60A ce n'est pas bon.

Mais si vous avez tout câbler en aval en 16², la logique serait également d'alimenter votre tableau au moins en 16.

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Didier »

ok merci, je vais suivre votre conseil, je pense que c'est plus raisonable.

Didier
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Didier »

Es-ce que je peux mettre deux fils de 16 sous gaine ou faut-il un cable

Didier
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par artelec24 »

il vous faut un cable,
par contre je suis curieux de savoir la distance entre votre compteur et votre tableau.
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Didier »

10 ml

Didier
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Après le disjoncteur de branchement, vous pouvez mettre 2 fils de 16² dans une gaine ICTA de 32.
Sauf si vous êtes en enterré. Dans ce cas, il faut forcément un câble.

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 11:54
Contact :

Re: diametre cable tableau compteur

Message par Didier »

ok merci bien pour toutes ses infos

Didier
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité