respect de la norme ??

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49
Contact :

respect de la norme ??

Message par alex88 »

bonjour,
j' ai besoin de vos avis .
vue chez un amis aujourd’hui , maison neuve rt 2012
au niveau de la norme je ne trouve rien qui me dit que ce n'est pas bon mais cela me choque fortement

Image[/img]

Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: respect de la norme ??

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous avez mal vu

Les fils et connexions doivent être protégés mécaniquement ce qui n’est pas le cas ici.
Carminas
Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49
Contact :

Re: respect de la norme ??

Message par alex88 »

bonsoir et merci pour votre réponses
je lui ai demandé de téléphoner a l' électricien qui lui a répondu que tout était normal et qui avais aucun risque , c est pour ça que j aurais bien voulu le texte qui le stipule .
Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49
Contact :

Re: respect de la norme ??

Message par alex88 »

je précise :
c'est les connections du circuit lumière dans les combles
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: respect de la norme ??

Message par Carminas »

J'ai sous la main le texte pour les connexion :
Image

Voir 526.5
Carminas
Avatar du membre
alex88
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 13 mars 2019 17:49
Contact :

Re: respect de la norme ??

Message par alex88 »

Super , merci beaucoup ;-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités