Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 08:07
par nicoto94
Bonjour à tous
Je possède un calybox 2020 et je souhaiterai installer mon ECS qui est jusqu au aujourd'hui branché à un contacteur jour nuits afin de pouvoir couper l ECS pendant mes vacances ..Si quelqu un d entre vous aurez un schéma, cela serait très sympa
Ps Le calybox 2020 possède un système de délestage , peut il également délester l ECS??
Par avance merci

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 08:55
par Carminas
Bonjour

C'est la même chose qu'un montage en HC traditionnel, sauf qu'on utiliser les bornes 16 et 17 du Calybox à la place du C1C2 du compteur

Pour le délestage, je ne sais pas. Faites un mail au service client Delta Dore

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 09:04
par nicoto94
Donc je dois brancher les bornes 16 et 17 du Calybox au bornes de contacteur jour nuit ou se trouvés les câbles c1 et c2 du compteur??

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 09:07
par Carminas
Vous débranchez les 2 fils présent en C1 C2 et vous les rebranchez en 16 17 c'est tout

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 09:22
par nicoto94
Ok , en effet c est très simple.
Vous pensez que c est intéressant et que cela ne va pas degrader l Ecs de couper le ballon eau chaude pendant une absence supérieur à 3 jours??

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 09:23
par Carminas
Je fais celà à chaque fois que je pars en vacances
L'avantage du Calybox, c'est qu'il remet en route automatiquement le jour de votre retour. Mais cela ne change que cela.

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 14:13
par nicoto94
Merci pour votre retour
J ai lu qu' il est déconseillé de couper un ballon d eau chaude si il a une protection anti-corrosion de type ACI??
Il est peut être préférable de vérifier cela??

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 16:51
par nicoto94
Carminas a écrit : jeu. 7 févr. 2019 09:07 Vous débranchez les 2 fils présent en C1 C2 et vous les rebranchez en 16 17 c'est tout
J ai regardé le shéma et en 16 c est une phase mais pas le C1 du compteur..?!

Image

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 21:56
par Carminas
En C1 il y a une phase et en C2 le retour vers A1 ou A2 du contacteur (ou l'inverse)
C'est bien ce qu'il faut mettre en 16 et 17

Re: Aide pour installation ballon eau chaude sur calybox 2020

Posté : jeu. 7 févr. 2019 22:20
par nicoto94
Ok
D après le service technique de delta dore, en connectant en 16 et 17 le ballon d eau chaude n aura rien d autres que activer le ballon d eau chaude en heures creuses...
Chose que j ai déjà avec mon contacteur JN...?!
Je suis perdu...