tableau divisionnaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
raynald
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 janv. 2019 12:34
Contact :

tableau divisionnaire

Message par raynald »

bonsoir
j'aurai besoin de vos avis concernant la configuration d'un tableau divisionnaire.

c'est un tableau qui serait dans mes combles ( a 8m du tableau principal ) sur ce dernier -1 interdiff 40A 30mma- 3 disj16A- 3disj10A- 1disj 2A (vmc)-
cable de liaison de 6mm2 entre les 2 tableaux ,ce dernier sera sur un disj 32A qui lui est connécté au bornier phase et neutre du tableau pricipal.

ça vous parait correct ?

merci :)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par RFco »

hello


oui, pas de soucis puisque le 32A sera en amont des autres différentiels.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
raynald
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 janv. 2019 12:34
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par raynald »

erreur de ma part
le câble de liaison est en 10mm2
est ce que ça change quelque chose ou cela n'a pas d'importance ? merci ;-)
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par Baboune73 »

Non car le cable est protégé par un 32A .
Avatar du membre
raynald
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 27 janv. 2019 12:34
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par raynald »

Baboune73 a écrit : jeu. 7 févr. 2019 15:05 Non car le cable est protégé par un 32A .
justement ,j ai pu voir d’après plusieurs schéma sur le net que pour un cable de liaison de 10mm2 , souvent ce sont des disjoncteurs de 40a qui protège ce câble avec cette section ?
encore merci a tous pour vos réponses .
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Le 10² permet de véhiculer plus d'intensité permettant ainsi une puissance plus élevée
Il admet jusqu'à 50A.
Il faut donc mettre un disjoncteur 50A maxi au départ.
Mais c'est bien maxi : 50A, 40A, 32A, 25A, 20A, 16A... conviennent

40A est d'usage le plus courant, mais on peut tout à fait se limiter à 32A si 7kW vous suffisent.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités