Depart sous disjoncteur de branchement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
oslot
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 2 févr. 2019 05:50
Contact :

Depart sous disjoncteur de branchement

Message par oslot »

bonjour j aurai besoin d un conseil merci
sous un disjoncteur de branchement 250 ampere triphasé peut t on se raccorder cable en 16mm2 vers un disjoncteur 50 ampere afin d alimenter des bungalow,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Depart sous disjoncteur de branchement

Message par RFco »

bonjour


directement, non

un seul fil par borne sous un DB



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Baboune73
Assidu
Assidu
Messages : 240
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21
Contact :

Re: Depart sous disjoncteur de branchement

Message par Baboune73 »

effectivement
un "vrai" bornier de repartition sera obligatoire.
Après si ta question était pour la section du cable vis à vis du disjoncteur, oui la section est bonne et le calibre du disjoncteur aussi.
Penser à l'interconnection des terres si possible.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités