Page 1 sur 1

puissance electrique

Posté : dim. 20 janv. 2019 16:11
par petitbiscuit
Bonjour,
je compte acheter un nettoyeur haute pression triphasé pour une utilisation professionnelle, le moteur fait 12 cv (9.2kw) mais mon installation en câble est du 5g2.5 et prise et disjoncteur 20a
mon revendeur me dit que c'est un peu juste, est ce que juste une modification du disjoncteur peux aller ou alors faut tous changer ?

Merci

Re: puissance electrique

Posté : dim. 20 janv. 2019 16:36
par Carminas
Bonsoir

20A en triphasé c'est 14kW.
Donc pour moi cela semblerait convenir.
Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'usage

Re: puissance electrique

Posté : lun. 21 janv. 2019 20:27
par petitbiscuit
si je compte
12cv x 736 = 8832w
8832w / 380v = 23.2a

est ce que mon calcul est bon ??
si j'ai bon ca fait court alors quesque je peux faire ?

Re: puissance electrique

Posté : lun. 21 janv. 2019 21:32
par Carminas
Le calcul de la puissance en tri c'est P = U x I x rac(3)
Donc I = P / ( U x rac(3) )
Dans votre cas :
I = 8832 / (400 x 1,732) =12,7 A

Re: puissance electrique

Posté : lun. 21 janv. 2019 21:44
par parental25
salut
c'est le disjoncteur 20 A qui risque de poser problème s'il n'est pas en courbe D.

Re: puissance electrique

Posté : lun. 21 janv. 2019 22:16
par petitbiscuit
ok je viens de regarder la différence entre un c et d, j'ai compris je regarde demain ce que j'ai

Merci

Re: puissance electrique

Posté : mar. 22 janv. 2019 12:44
par petitbiscuit
Ducoup le disjoncteur c'est un scheider dt40 d 20a

Re: puissance electrique

Posté : jeu. 24 janv. 2019 00:16
par vincebzh56
petitbiscuit a écrit : ↑mar. 22 janv. 2019 12:44 Ducoup le disjoncteur c'est un scheider dt40 d 20a
Image

D20 ok moteur entre 17 et 18,5A sous 400V

Salutations