Page 1 sur 1
Neutre Commun
Posté : jeu. 10 janv. 2019 10:54
par Emine
Bonjour
D'aprés le guide UTE 17-200
Pour une extension créée à partir d’une armoire comportant un circuit existant à neutre commun, la protection contre les contacts indirects par dispositifs différentiels résiduels doit être mise à l'origine des circuits nouveaux.
Que veulent-ils dire par
neutre commun ?
Cordialement

Re: Neutre Commun
Posté : jeu. 10 janv. 2019 15:13
par Candela
Bonjour,
Cela signifie: neutre commun à plusieurs circuits, ce qui était la règle avant l'obligation des coupe-circuit et disjoncteurs Phase+neutre.
Les premières éditions du "Guide de mise en sécurité" parlaient de "neutre unique".
La mise en sécurité, dans ce cas, consiste:
-à protéger l'ensemble des circuits à "neutre commun" par un DDR unique
-à protéger les nouveaux circuits selon les règles actuelles de la C15-100. Cet ensemble avec ses propres DDR doit être repris directement sous le DB.
-à basculer autant de circuits que possible (techniquement, financièrement...) de la partie "ancienne" à la partie "nouvelle".
Cordialement
Re: Neutre Commun
Posté : dim. 13 janv. 2019 14:20
par Emine
Bonjour
Merci beaucoup Candela
juste pour confirmer est ce que le tableau suivant à neutre commun ?
Cordialement
Re: Neutre Commun
Posté : dim. 13 janv. 2019 15:21
par Carminas
Bonjour
Pas vraiment puisque chaque circuit a son conducteur de neutre.
La seule chose c'est qu'ils ne sont pas coupé individuellement simultanément avec la phase.
Neutre commun c'est plutôt en tri, comme cela :

Re: Neutre Commun
Posté : dim. 13 janv. 2019 22:22
par pericles
bonsoir,
La distribution peut être faite de 3 sortes :
- éclairage électriquement non séparé ;
- éclairage électriquement séparé ;
- éclairage physiquement séparé.
L’éclairage est électriquement non séparé lorsque le neutre est commun à l’éclairage et au
réseau de distribution publique.
cette solution est interdite en travaux neufs
L’éclairage est électriquement séparé lorsque le circuit d’éclairage et celui de distribution
publique n’ont pas de conducteur commun, mais ont un support commun.
Enfin, l’éclairage est physiquement séparé
- lorsqu’il n’a pas de conducteur commun avec la distribution publique,
- les circuits sont réalisés en conducteurs isolés
- et non inclus dans la torsade du réseau de distribution publique.
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/IAnt3kNGrHJ
cordialement
pericles
Re: Neutre Commun
Posté : mar. 15 janv. 2019 12:45
par Emine
Bonjour
Merci beaucoup Carminas et pericles
Cordialement