Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.

Posté : dim. 23 déc. 2018 11:49
par Marc-Aurele
Bonjour,

Je me permets de vous contacter car je viens de vérifier le diagnostique de l'appartement que nous souhaiterions louer et nous avons ceci :
Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.
https://photos.app.goo.gl/XMxLLWKTjhFpMAMJ7

Je pensais ajouter un interrupteur différentiel 40A 30mA type A sur la seconde rangée. Ai je raison et est ce que ce sera suffisant ?

En vous remerciant d'avance,

Aurélien

Re: Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.

Posté : dim. 23 déc. 2018 11:54
par RFco
bonjour


c'est une idée, mais les circuits plaque de cuisson et celui du lave linge doivent être protégés par un type A, donc mettre un type A pour la première rangée et mettre l'existant pour la seconde rangée

ou alors le remplacer par un inter différentiel 63A de type A


@+

Re: Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.

Posté : dim. 23 déc. 2018 11:57
par Marc-Aurele
Okay parfait, je pensais également augmenter la capacité du premier mais dans tous les cas faut passer à un type A. Merci énormément pour votre aide.

Je vous souhaite une bonne journée et de très bonnes fêtes.

Encore merci ;)