Prise salon sans terre

Posté : ven. 21 déc. 2018 14:03
par dartyman1010
Bonjour a tous et merci d’avance pour vos réponses
Je suis électricien depuis peu 1 an et demie suite a une reconversion a 51 ans donc vous comprendrez mon manque d’expérience dans ce domaine
Ma question est : je doit changer des prises dans un salon et chambres qui sont cassées mais elles ne comportent pas de terre .faut il les remplacer par des prises sans terre ou il faut absolument mettre un fil de terre , je precise cette une maison des années 70 ans de plein pied
Que dit la norme a ce sujet
Je vous remercie cordialement

Re: Prise salon sans terre

Posté : ven. 21 déc. 2018 16:01
par Didier62
bonjour,

s'il n'y a pas de fil V/J présent ,vous mettez des prises 2 pôles.

cdlt

Re: Prise salon sans terre

Posté : ven. 21 déc. 2018 16:06
par dartyman1010
Merci didier62 cordialement

Re: Prise salon sans terre

Posté : ven. 21 déc. 2018 21:13
par RFco
hello


la norme n'est pas rétroactive.


si on ajoute on se doit de mettre un conducteur de terre raccordé à la prise de terre

Si on remplace dans le cadre d'une mise en sécurité, on n'y est pas tenu sauf pour les pièces "humides"



@+

Re: Prise salon sans terre

Posté : sam. 22 déc. 2018 10:20
par dartyman1010
merci RFco la au moins c'est clair