Transformateur protégé contre les surcharges

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
offgrid
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 12:24
Contact :

Transformateur protégé contre les surcharges

Message par offgrid »

bonsoir,

Je me suis procuré la NF C13.100 -CHAPITRE 432 page 61

Le transformateur (immergé) doit être protégé contres surcharges...

Soit par détecteur thermique...
Soit par un relais ou déclencheur ampèremétrique installé côté BT

Questions :
1-Le détecteur thermique doit être le DGTP2?
2-Le déclencheur ampèremétrique installé côté BT doit être un fusible ou un disjoncteur?


3-Ce qui en découle c'est que le DGPT2 n'est pas forcément toujours la protection à choisir pour un transformateur avec un diélectrique liquide (huile) il y a le disjoncteur ou le fusible?

Bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Transformateur protégé contre les surcharges

Message par Candela »

Bonjour,
Le DGPT2 ou le DMCR sont des solutions "complètes", monobloc et infiniment pratiques, et c'est ce qui explique qu'elles se soient peu à peu imposées.
Cependant:
-la C13-100 impose des solutions "a minima"; si l'on souhaite une bonne protection thermique il est souvent préférable de combiner deux, voire trois protection (dans certains cas très particuliers). Pour vous en convaincre, il suffit de constater que le thermostat immergé dans l'huile n'est pas efficace contrez les surcharges fortes et brèves, alors que le magnétothermique protège mal contre les surcharges faibles (les déclencheurs électroniques sont un peu meilleurs, sans être parfaits). Le DGPT2 (ou le thermostat) + la protection thermique BT se complètent assez bien dans les utilisations courantes.
-la C13-100 se préoccupe de la sécurité, pas de la protection du matériel (cf l'aspect financier et la continuité de service)
-un fusible quel qu'il soit assure une très mauvaise protection contre les surcharges
-si l'on veut équiper le transfo de plusieurs protections "physiques", on doit se souvenir qu'en standard il n'y a qu'un orifice de remplissage et un doigt de gant.
-les protections classiques sont peu efficaces contre les surcharges cycliques: soit elles déclenchent trop tard, soit elles ne laissent pas passer des surcharges tout à fait admissibles. Dans ce cas, la meilleure solution est l'image thermique, avec une constante de temps adaptée au bobinage, à l'isolation etc le plus finement possible. Je ne parle pas ici des "déclencheurs à image thermique", mais des relais de protection numériques (de préférence...) fort coûteux et donc utilisés habituellement sur des transfos de forte puissance et/ou spéciaux.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités