Sectionneur de mise à la terre

Posté : lun. 3 déc. 2018 00:31
par offgrid
bonsoir,

Pour une cellule arrivée HTA il y a une cellule de mise à la terre

Pour une cellule protection transformateur par fusible HTA, il y a deux sectionneurs de mise à la terre :
*Un en amont de la cellule protection transformateur
*Un en aval de la cellule protection transformateur

Pourquoi deux sectionneurs de mise à la terre pour la cellule protection transformateur?

Cordialement

Re: Sectionneur de mise à la terre

Posté : lun. 3 déc. 2018 01:31
par Candela
Bonsoir,
C'est obligatoire afin que l'on puisse remplacer les fusibles en toute sécurité.
Cordialement