branchement clim air/air au tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
mimi58
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 29 nov. 2018 10:40
Contact :

branchement clim air/air au tableau

Message par mimi58 »

bonjour, pouvez vous me confirmer si l'on peut
raccorder le circuit clim au tableau principal par l'inter-diff dédié (63A) aux radiateurs electriques, en mettant le circuit clim sous dis joncteur de 20 A. Sachant que la norme rèsèrve pour le chauffage un inter diff dédié; en clair la clim peut- etre elle sous ce meme ID ou faut-il qu'elle est son propre ID ce qui prend de la place, merci de vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement clim air/air au tableau

Message par RFco »

hello


ce n'est pas la norme qui demande à ce que tous les radiateurs soient sous le même différentiel mais le fait de vouloir les commander via leur fil pilote.


Pas de soucis donc pour prendre l'alim sous le diff


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mimi58
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 29 nov. 2018 10:40
Contact :

Re: branchement clim air/air au tableau

Message par mimi58 »

un grand merci pour les infos, bonne soirée.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités