Cellules MT

Posté : lun. 19 nov. 2018 22:09
par Etudiant38
Bonsoir à tous,

Je suis actuellement étudiant et m’intéresse particulièrement à l’électricité et ai quelques questions notamment sur les cellules MT.

Tout d’abord, à quoi cela sert-il de mettre les équipements (Transfos de mesure, Sectionneurs, ...) dans des cellules au lieu de les laisser à l’air libre ? Uniquement en cas d’explosion des équipements ?

De plus, quelle est la différence entre les termes switchboard et switchgear ?

Par ailleurs, quelle différence y a t’il entre les cellules blindé et les cellules sous enveloppe métallique ?

Enfin, quelle est la différence entre cellules fixes et modulaires ?

Merci par avance pour toutes vos réponses !

Étudiant38

Re: Cellules MT

Posté : mar. 27 nov. 2018 00:37
par Etudiant38
Bonsoir à tous,

En complément de mon post ci-dessus, je souhaiterai connaître la différence entre cellules de distribution primaire et secondaire.

Et quelles sont les spécificités de chacune.

Merci pour vos réponses
R= voir ce post.
Candela

Re: Cellules MT

Posté : mar. 27 nov. 2018 14:45
par Candela
Bonjour,
Etudiant38 a écrit : lun. 19 nov. 2018 22:09
Tout d’abord, à quoi cela sert-il de mettre les équipements (Transfos de mesure, Sectionneurs, ...) dans des cellules au lieu de les laisser à l’air libre ? Uniquement en cas d’explosion des équipements ?
Protection des intervenants, protection contre les intrusions d'animaux en tous genres, protection contre l'humidité plus simple, compacité, possibilité de réaliser des verrouillages fonctionnels (#par serrures). Enfin, le matériel de type "ouvert" n'est plus conforme aux dernères normes relatives à la tenue à l'arc interne
Etudiant38 a écrit : lun. 19 nov. 2018 22:09 De plus, quelle est la différence entre les termes switchboard et switchgear ?
Switchboard= tableau électrique, switchgear= disjoncteur
Etudiant38 a écrit : lun. 19 nov. 2018 22:09 Par ailleurs, quelle différence y a t’il entre les cellules blindé et les cellules sous enveloppe métallique ?
Sauf cas très particulier (mines...), les postes blindés sont réservés à la HTB. La totalité du matéreiel, y compris les jeux de barres, est enfermé dans des enceintes robustes sous pression de SF6 (il y a des tentatives pour remplacer ce gaz à effet de serre) sous pression, d'où leur aspect "bidons et tuyaux" :-D
Etudiant38 a écrit : lun. 19 nov. 2018 22:09 Enfin, quelle est la différence entre cellules fixes et modulaires ?
Pas de comparaison, on ne parle pas de la même chose
Cellules fixes #débrochables ou déconnectables
Appareillage modulaire #compact, voire "poste ouvert"

[/quote]

Cordialement