VMC - Ajout Vitesse

Posté : lun. 12 nov. 2018 18:07
par Mike Oh Mike
Bonjour,

J’ai une VMC Atlantic Cosy Mini BC à vitesse unique, mais hydro réglable par bouche, mais j’ai uniquement des bouches classiques.
La consommation du moteur est de 47 W, mais la VMC est trop bruyante est je voudrais pouvoir la faire fonctionner plus lentement.

La solution la plus classique semble être l’ajout d’un (ou plusieurs pour vitesses multiples) condensateur branché en série avec la phase.
Cela est-t-il possible en ajout sur une VMC à vitesse unique (qui est sans condensateur), et si oui, quelle capacité me conseillez-vous ?

Re: VMC - Ajout Vitesse

Posté : lun. 12 nov. 2018 19:11
par Labobine
Bonjour,
L'ennui c'est que l'on ne peut rien conseiller parceque cela peut aller de 2,5µf à 5µf par palier de 0,5µf, et tout cela est en rapport du débit de la vmc et du tirage de l'évacuation.
Vous esssayez un 3µf

Re: VMC - Ajout Vitesse

Posté : mar. 13 nov. 2018 12:43
par Mike Oh Mike
Merci pour votre réponse.

Et pour la question de la faisabilité sur une VMC non dejà equipée de condensateur ?
Cela na pose pas de problème particulier, à votre connaissance ?

Re: VMC - Ajout Vitesse

Posté : jeu. 15 nov. 2018 15:24
par Mike Oh Mike
Cela fonctionne impecablement à demi-vitesse avec le 3 µF malgrès les dénégations d'Atlantic !
Un grand merci, encore, a toute l'équipe.

Re: VMC - Ajout Vitesse

Posté : ven. 16 nov. 2018 15:08
par Labobine
Bonjour,
Les dénégations, j'en ai entendu tout au long de ma carrière, mais le problème c'est que je ne parles que des choses qui marchent et que j'ai pratiqué pendant 40 ans, et cela fait parfois grogner autant les adeptes de technique scolaire que les techniciens de la vente.