salut je me demande comment choisir les calibres des fusibles MT pour protéger le transfo.
est ce que Un, Uc%, Sn suffisent pour déerminer la meilleur protection.
le pouvoir de coupure des fusibles doit ^étre determiner en calculant le couran,t de CC présumé dans une installation.
dans le cas de TR est ce que Ucc% suffit pour donner cet informatioon
merci pur vos reponse
et ce klk1 a de l'experience merci de m'eclirir
protection des transfo
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection des transfo
Bonjour,
Dans l'immense majorité des cas, le pouvoir de coupure des fusibles HTA est largement supérieur aux besoins, et on ne s'en préoccupe pas. Deux cas sont à distinguer:
- Installation soumise à la C13-100 : Il faut impérativement suivre le tableau d'affectation de la norme, l'usager n'a aucun calcul à faire. Les tableaux sont faits en fonction des besoins d'Erdf, c'est à dire en priorité assurer la déconnection du réseau d'un transfo défaillant, et par là même assurer la continuité de service. La protection du transfo est un objectif secondaire, la preuve en est la suppression des calibres intermédiaires 10, 25,32 et 50A... Et cette norme impose ce "surcalibrage" aux clients "comptage BT" qui pourraient préférer mieux protéger leur transfo!
- Installation C 13-200 là, on tient compte d'une courbe de fusion, permettant à la fois de laisser passer les surcharges normalisées et le courant d'enclenchement des transfos et de couper dans les délais impartis. L'usage s'est établi (validation par les organismes de contrôle) de laisser le soin au fabricant de déterminer le calibre adapté. Il y a, à la marge, des différences entre les tableaux des différents fournisseurs.
Enfin le constructeur de cellules peut donner des préconisations spécifiques, par exemple lorsque des fusibles sont enfermés dans des "puits" : dans ce cas, un préconisation plus sévère peut être imposée, et elle est justifiée par l'homologation du matériel et en plus pour les réseaux public par " l'autorisation d'emploi ".
A+
Dans l'immense majorité des cas, le pouvoir de coupure des fusibles HTA est largement supérieur aux besoins, et on ne s'en préoccupe pas. Deux cas sont à distinguer:
- Installation soumise à la C13-100 : Il faut impérativement suivre le tableau d'affectation de la norme, l'usager n'a aucun calcul à faire. Les tableaux sont faits en fonction des besoins d'Erdf, c'est à dire en priorité assurer la déconnection du réseau d'un transfo défaillant, et par là même assurer la continuité de service. La protection du transfo est un objectif secondaire, la preuve en est la suppression des calibres intermédiaires 10, 25,32 et 50A... Et cette norme impose ce "surcalibrage" aux clients "comptage BT" qui pourraient préférer mieux protéger leur transfo!
- Installation C 13-200 là, on tient compte d'une courbe de fusion, permettant à la fois de laisser passer les surcharges normalisées et le courant d'enclenchement des transfos et de couper dans les délais impartis. L'usage s'est établi (validation par les organismes de contrôle) de laisser le soin au fabricant de déterminer le calibre adapté. Il y a, à la marge, des différences entre les tableaux des différents fournisseurs.
Enfin le constructeur de cellules peut donner des préconisations spécifiques, par exemple lorsque des fusibles sont enfermés dans des "puits" : dans ce cas, un préconisation plus sévère peut être imposée, et elle est justifiée par l'homologation du matériel et en plus pour les réseaux public par " l'autorisation d'emploi ".
A+
Re: protection des transfo
salut
merci pour votre reponse.
en parlant de ditribution HTA <50kv (20kv), la protection des Transfo est ce que sa se traite de la mm maniere.
merci pour votre reponse.
vrai mes calcul on toujours conduit acet conclusion, Ipdc est souvent de l'ordre de <1KA!assouak a écrit :Dans l'immense majorité des cas, le pouvoir de coupure des fusibles HTA est largement supérieur aux besoins
Erdf est un concessionnaire des reseau de THT >50kv donc ce choix ce justifie, vue l'ampleur de son rôle. donc le fusible isole le poste de transformation du transfo defaillant.assouak a écrit :l'usager n'a aucun calcul à faire. Les tableaux sont faits en fonction des besoins d'Erdf, c'est à dire en priorité assurer la déconnection du réseau d'un transfo défaillant
en parlant de ditribution HTA <50kv (20kv), la protection des Transfo est ce que sa se traite de la mm maniere.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection des transfo
Bonsoir,
Bonsoir
Non, en HTB (on ne dit plus THT pour les réseaux de transport) c'est RTE. (Réseau de transport d'électricité). Il n'existe pas de fusibles au dessus de 36 kV.assouak a écrit : Erdf est un concessionnaire des reseau de THT >50kv
Et c'est bien de Erdf (anciennement EdF distribution) dont je parlais, puisque le domaine HTA s'arrête à 50000 V en courant alternatif.assouak a écrit : en parlant de ditribution HTA <50kv (20kv), la protection des Transfo est ce que sa se traite de la mm maniere.
Bonsoir
Re: protection des transfo
salut!
une question me preoccupe est ce que les défauts de câbles souterraines sont dues a un mauvais dimensionnement des fusibles dans les postes de transformations.
est ce que les défauts de câbles sont dues à causes d'un échauffement excessives des cables.
une question me preoccupe est ce que les défauts de câbles souterraines sont dues a un mauvais dimensionnement des fusibles dans les postes de transformations.
est ce que les défauts de câbles sont dues à causes d'un échauffement excessives des cables.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection des transfo
Bonjour,
Non , les défauts ne sont pas liés aux équipements situés en aval. En France, tous les réseaux sont protégés par un disjoncteur 400A minimum, et tout le matériel en aval doit résister à 12,5 kA 1 sec en défaut phase et 1000A en homopolaire. Les disjoncteurs sont équipés de plusieurs protections électroniques performantes, et les échauffements sont très rares.
Les défauts sont plutôt dus à des phénomènes de vieillissement et à des contraintes mécaniques : tassements différentiels, souvent consécutifs à des travaux plus ou moins récents à proximité, dégradations diverses pendant la fabrication, le stockage, la mise en oeuvre. Par exemple une manipulation par temps trop froid, un rayon de courbure non respecté. Ces contraintes entraînent assez rarement un clacqage immédiat, mais l'isolant résiste plus mal aux contraintes diélectriques et vieillit plus vite.
Les très vieux câbles (secs 1è génération, ou papier imprégné) détestent être bougés...ce qui peut arriver quand on fait une jonction pour alimenter un nouveau poste en boucle!
Mais la grande majorité des défauts se produisent aux extrémités et jonctions, qui sont des points délicats, ne supportant pas la médiocrité. Les monteurs doivent être très soigneux et respescter scrupuleusement les procédures du fabricant.
Non , les défauts ne sont pas liés aux équipements situés en aval. En France, tous les réseaux sont protégés par un disjoncteur 400A minimum, et tout le matériel en aval doit résister à 12,5 kA 1 sec en défaut phase et 1000A en homopolaire. Les disjoncteurs sont équipés de plusieurs protections électroniques performantes, et les échauffements sont très rares.
Les défauts sont plutôt dus à des phénomènes de vieillissement et à des contraintes mécaniques : tassements différentiels, souvent consécutifs à des travaux plus ou moins récents à proximité, dégradations diverses pendant la fabrication, le stockage, la mise en oeuvre. Par exemple une manipulation par temps trop froid, un rayon de courbure non respecté. Ces contraintes entraînent assez rarement un clacqage immédiat, mais l'isolant résiste plus mal aux contraintes diélectriques et vieillit plus vite.
Les très vieux câbles (secs 1è génération, ou papier imprégné) détestent être bougés...ce qui peut arriver quand on fait une jonction pour alimenter un nouveau poste en boucle!
Mais la grande majorité des défauts se produisent aux extrémités et jonctions, qui sont des points délicats, ne supportant pas la médiocrité. Les monteurs doivent être très soigneux et respescter scrupuleusement les procédures du fabricant.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
