Calcul section éclairage extérieur IKmin

Posté : mar. 30 oct. 2018 21:11
par frekdz
Bonjour,

je me demande si quelqu'un a de l'expérience dans le calcul des section de câble de l’éclairage extérieur.
j'ai 04 départs, chaque départ a une longueur de plus de 1500m et comprenant plus de 60 candélabres double crosse equipé de lampe SHP250W. j'utilise Caneco EP pour le calcul, mon problème est que le logiciel ne trouve aucun disjoncteur respectant le critère Ikmin.

merci d'avance

Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin

Posté : mar. 30 oct. 2018 21:14
par RFco
hello


la seule chose qui me fasse réagir est


pourquoi du SHP et pas du led (tout le monde passe au led!!!)

Déjà, on baisse la conso, donc on descend en section d'alim, non??




@+

Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin

Posté : mar. 30 oct. 2018 21:23
par frekdz
aucune idée, une exigeance du client. et puis meme avec des lampe led de 120W, j'ai le même probleme de Ikmin qu'est trop faible. et je n'arrive pas à trouver un disjoncteur qui satisfait ce critère.

Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin

Posté : mar. 30 oct. 2018 21:27
par RFco
frekdz a écrit : mar. 30 oct. 2018 21:23 aucune idée, une exigeance du client. et puis meme avec des lampe led de 120W, j'ai le même probleme de Ikmin qu'est trop faible. et je n'arrive pas à trouver un disjoncteur qui satisfait ce critère.

pour ce qui reste de tes questions, je passe la main, car je suis électro en domestique.

Si je parle de passer en led, c'est que je connais bien les électros de la plus grande commune alentours et qu'ils passent tous les candélabres en LED



@+

Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin

Posté : jeu. 1 nov. 2018 10:49
par Didier62
bonjour,
frekdz a écrit : mar. 30 oct. 2018 21:11 Bonjour,

je me demande si quelqu'un a de l'expérience dans le calcul des section de câble de l’éclairage extérieur.
j'ai 04 départs, chaque départ a une longueur de plus de 1500m et comprenant plus de 60 candélabres double crosse equipé de lampe SHP250W. j'utilise Caneco EP pour le calcul, mon problème est que le logiciel ne trouve aucun disjoncteur respectant le critère Ikmin.

merci d'avance
sans connaitre le projet et en faisant un calcul à "la louche", le calcul sera à affiner ...
60 candélabres double crosse lpe 250W = 30 000W
en tri, ça représente environ 80A (j'ai pris un cos phi à 0,6),
ces disjoncteurs se trouvent facilement

pour le câble, et vu les longueurs , il faudra partir sur de l'alu.
c'est en campagne ? en ville ? pas moyen de diminuer les longueurs ?

perso, je présenterais à votre client un comparatif entre un éclairage led et de la lampe shp ...
n'oubliez pas les couts de maintenance

cdlt

Re: Calcul section éclairage extérieur IKmin

Posté : dim. 4 nov. 2018 09:24
par frekdz
Didier62 a écrit : jeu. 1 nov. 2018 10:49 bonjour,
frekdz a écrit : mar. 30 oct. 2018 21:11 Bonjour,

je me demande si quelqu'un a de l'expérience dans le calcul des section de câble de l’éclairage extérieur.
j'ai 04 départs, chaque départ a une longueur de plus de 1500m et comprenant plus de 60 candélabres double crosse equipé de lampe SHP250W. j'utilise Caneco EP pour le calcul, mon problème est que le logiciel ne trouve aucun disjoncteur respectant le critère Ikmin.

merci d'avance
sans connaitre le projet et en faisant un calcul à "la louche", le calcul sera à affiner ...
60 candélabres double crosse lpe 250W = 30 000W
en tri, ça représente environ 80A (j'ai pris un cos phi à 0,6),
ces disjoncteurs se trouvent facilement

pour le câble, et vu les longueurs , il faudra partir sur de l'alu.
c'est en campagne ? en ville ? pas moyen de diminuer les longueurs ?

perso, je présenterais à votre client un comparatif entre un éclairage led et de la lampe shp ...
n'oubliez pas les couts de maintenance

cdlt
Bonjour
Question calibre oui c'est vrai n'importe quel disjoncteur de 80A fera l'affaire!, mais le problèm c'est la détection du courant de défaut à l’extimité de la ligne.