Chauffe eau biphasé

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
brass
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 10:12
Contact :

Chauffe eau biphasé

Message par brass »

Bonjour,

tout d'abord merci à tous pour le partage des connaissances sur ce forum. C'est très instructif.

Je vous fait part de mon problème:
j'ai besoin de chauffer une grande quantité d'eau rapidement.
j'ai trouvé sur internet des chauffes eau instantanés de la marque DAFI. voici le lien:
http://www.chauffe-eau-instantane.fr/ch ... -75kw.html

La description du chauffe eau n'est pas très clair, il est écrit que l'alimentation est en biphasé: 2/N/PE~400V 50Hz biphasé
2 = 2 phases? N= neutre? et PE= terre?

la puissance du chauffe eau est de 7500w
donc en biphasé cela demande 3750w par phase.

J'ai un contrat triphasé avec 9kVa donc 15a par phase.
avec mon contrat: P=UXI donc 230X15 = 3450w par phase donc pas assez puissant pour faire fonctionner le CE?!
ou alors faut il faire le calcul avec U=400v... dans ce cas là ça passerait
j'avoue que c'est pas très clair avec ce biphasé et neutre..

Est ce que je pourrais faire fonctionner ce chauffe eau avec mon contrat EDF?

Merci

bonne journée
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Chauffe eau biphasé

Message par pericles »

bonjour,

avec 2/N/PE
2= 2 phases
N= neutre
PE = conducteur de protection

calcul du courant par phase (exemple ph1 et ph 2)
I = (P/2) / 230
soit I = (7 500 / 2) / 230 = 16,3 A

si vous avez un ancien disjoncteur de branchement, la tenue au déclenchement est 1,1 x In, c’est à dire 1,1 x 15 A = 16,5 A.
il y aura des déclenchements occasionnels suivant la charge sur la phase 3

par contre avec un compteur linky, il faut prendre un abonnement à 12 kVA (20 A)

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HJEtMVhMo1X

cordialement
pericles
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chauffe eau biphasé

Message par RFco »

hello

si on regarde la fiche technique


c'est soit

N et P

ou c'est

2P


dommage que e ne soit pas en 3P


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Chauffe eau biphasé

Message par pericles »

bonjour Fred,
tu as raison, j’ai survolé la fiche technique, il s’agit bien d’un 2 phases + PE.
donc le courant I est égal à 7 500 /400 = 18,75 A.
il faut un abonnement au minimum de 12 kVA (20 A)

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HJFiGH6N1jX

cordialement
pericles
Avatar du membre
brass
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 10:12
Contact :

Re: Chauffe eau biphasé

Message par brass »

Bonjour,
merci pour les réponses,

mais du coup 18,75 A c'est pour une phase?

I= (7500/2)/400= 9.4 A => ce calcul c'est si y'avait eut les 3 phases?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chauffe eau biphasé

Message par RFco »

hello

en triphasé (3P) : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=480

I = P / (U.Cosφ. V3)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités