Equilibrage tableau tri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Stgfruit
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 05:16
Contact :

Equilibrage tableau tri

Message par Stgfruit »

Bonjour,
Je profite de la pose prochaine du compteur Linky pour rénover mon installation électrique vétuste.
Je n'ai aucun appareil ménager branché en tri aujourd'hui. Mais je vais raccorder ma plaque (7700W) et mon chauffe-eau(1500W) en tri.
Je conserve le tri essentiellement pour mon petit atelier.
Pourriez-vous me dire si mon tableau vous semble équilibrer ?
Image

Merci d'avance pour vos remarques et commentaires
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Equilibrage tableau tri

Message par Carminas »

Bonjour

Quel est le type de disjoncteur de branchement
- Si c'est un 10/30A des ID 40A suffiront
- Si c'est un 30/60A les ID 63A se justifient

C'est un peu luxueux autant de disjoncteurs différentiels !
Pour prises et éclairages extérieurs, pas besoin de SI et vous pouvez peut être les regrouper sous un même interrupteur différentiel avec le portail
Carminas
Avatar du membre
Stgfruit
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 29 oct. 2018 05:16
Contact :

Re: Equilibrage tableau tri

Message par Stgfruit »

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je suis en tri 12kVA, 60A.
Les disjoncteurs différentiels sont des cadeaux d'un ami, j'en ai une douzaine :-D , d'où ma tendance à en mettre partout.
Ok, pour la mise des prises extérieures (2) et des éclairages (3 spots LED de 100 W) sous le même disjoncteur différentiel (20A ?) sur la phase 01.
Bonne journée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Equilibrage tableau tri

Message par Carminas »

Bonsoir

16A maxi pour l'éclairage
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : parkerix88 et 2 invités